probleme amzair qui disjoncte

Posté : lun. févr. 25, 2013 11:11 pm
par cbr61
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum

j'ai un petit souci avec ma PAC 22 connecté a un planché chauffant d'une surface de 95 M2 intalle depuis 6 ans je crois..

ce soir elle était disjoncté (le disjoncteur rouge a l’intérieur de la pompe >>E0 )

je ré-arme elle repart une minute et la re-disjoncté.

je réarme a nouveau mais la plus possible ca disjoncte aussi sec

je me penche un peu plus sur le problème et débranche la cosse de la sonde basse pression et rebranche et la depuis ça remarche ????

quelqu’un a t'il déjà eu ce problème et comment le résoudre car a mon avis ca va le refaire non??

merci d'avance de vos réponses

Posté : mar. févr. 26, 2013 11:19 pm
par arnal.dz
disjoncteur E0 : sécu régul + VENTILO

Un roulement de ventilo gripé peux faire sauté en thermique le disjoucteur E0 je penses .