Hello,
Mathias a écrit :j'ai une question concernant le glycol dans ma région la température de référence et de -7 donc d'après le tableau pour du glycol alimentaire il faut un taux de 20%.
Pas forcément. La T° de ref est une moyenne des T°habituellement constatées.
Mais rien ne dit que la T° ext ne peut descendre plus bas.
Cependant, il ne fait pas non plus tomber dans la parano.
Le Glycol est là pour prévenir d'une panne ou d'un arrêt de la PAC lors de T° négatives.
Déjà, ce doit être exceptionnel. SI en plus il doit faire -20°, là on frôle l'improbable.
Le mieux est de se fier aux demandes du constructeur car, en plus de la protection éventuelle, glycoler sert bien souvent plus à respecter les consignes pour bénéficier de la garantie.
Mathias a écrit :J'ai un ballon de 260 litres et j'ai 200 litres dans mon circuit de radiateur. Cela veut dire que j'ai besoin de 96 litres de Glycol pour un taux de 20% ?
Oui, c'est bien ça… ou presque car 20% de 460L donnent 92 litres.
Mais on ne va pas chipoter.
Mathias a écrit :Ou bien cela ce calcule juste sur le ballon tampon ? Car je pensait qu'il ni avais pas de glycol dans le circuit des radiateur.
Euh…
Sauf à mettre en place un échangeur de barrage (qui ferrait chuter le rendement) ou une filtration très pointue je ne vois pas comment le glycol pourrait être tenu dans le circuit PAC <> BT et ne pas aller dans le circuit radiateur.
Non, le glycol ira partout il faut donc bien considérer l'ensemble du réseau de chauffage.
Sinon, petites remarques :
Si ta PAC sert aussi à l'ECS tu dois mettre du glycol de qualité alimentaire (non nocif mais bien plus cher).
Et, si il y a déjà eu du glycol, il faut ajouter le même ou bien purger/rincer l'installation (étape qui est conseillée dans tous les cas).
Enfin, il est recommandé de diluer le glycol (pas forcément avec tout le volume d'eau) avant injection dans le circuit (avec une pompe).
Non seulement le mélange n'en sera que meilleur mais, surtout, concentré à 100% certains glycol sont corrosifs.
Pour les concentration, il y a un petit récap ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14524