défaut e01 pac prc26

Posté : sam. janv. 24, 2015 1:05 am
par SEBDK59
Brb a tous
j ai une pac prc26 avec un plancher chauffant au rdc et des radiateurs a l etage.
j ai du la déplacer au bout de mon jardin a 22 mètres de la maison a cause d un litige avec un voisin.
ceci a été fait au mois de septembre sans defaut
mais depuis une semaine et des nuits plus fraîches j ai des défauts e01.
J ai remarque une difference de temperature entre le depart et le retour d environ 7 a 8 degres
Y a t il des paramètres a modifier ou doit je mettre un circulateur plus puissant?
Merci pour votre aide a bientôt.

Re: défaut e01 pac prc26

Posté : lun. janv. 26, 2015 11:43 am
par arnal.dz
peut ête un PB au niveau du circulateur ; la roue qui est désolidarisé de l'axe, ça arrive souvent sur les circuleur "willow" de 230watt.

- Sinon le pressostat HP qui déconne ... ça arrive aussi.
- Trop de gaz r 407 c entraine des E01 par grand froid aussi
- Condition de givrage extrème dans le froid très humide entraine des "E01" une foi de temps en temps sans qu'il n'y ai vraiment de PB...

A+

Re: défaut e01 pac prc26

Posté : ven. févr. 06, 2015 2:41 pm
par nop
un delta de 7 a 8 degré n'est pas inquiétant en soit , sauf si il fait très froid , a ce moment la , oui , le circulateur ne débite pas assez car la puissance de la pac s'éfondre , et ne peut maintenir son delta.
sur les amzairs , les defauts E01 arrive souvent en fin de dégivrage , il faut pour cela jouer avec les paramètres du dégivrage , notamment réduire le temps entre 2 dégivrages , oui on pert un peu en rendement , mais on tombe moins en panne , il faut aussi baisser légèrement la température de fin de dégivrage , et aussi , et malheureusement ca arrive souvent , changer le détendeur froid qui se coince , et c'est lui qui gere le dégivrage , mais lui d'abord déclenche un defaut E02.

nop