Page 2 sur 3

Re: Code de panne E02

Posté : ven. févr. 06, 2015 6:13 pm
par olive65
La maison fait 150m2 Habitable, sur 2 étages, planchers chauffants RDc et étage.
Nous occupons principalement le RDc, nos enfants ont quittés le nid, du coup je chauffe moins l'étage qu'auparavant.
C'est une construction de 2004, laine de roche sur les murs (8,5 cm), vitrages 4/16/4, il me semble 18,5 cm de laine de verre sur les rampants, et 18,5+8,5 sur la partie "plate"du toit.
En gros c'étaient les normes de l'époque dans le finistere nord.
Ici il gèle rarement, quoique, mais on est plus souvent autour des 5/7°c que 0.
Concernant ma panne, j'ai vérifié les propriétés anti gel de l'eau de mon circuit (une nuit au congel), un bloc de glace le lendemain, mais comme je tournais en loi d'eau le circulateur tournait sans arrêt il serait donc surprenant que le gel soit la cause de l'avarie!
C'est la société Le Scanf (Plouvorn)qui a réalisé l'installation, et je pense réalisera le nouveau chantier.

Re: Code de panne E02

Posté : ven. févr. 06, 2015 9:14 pm
par nop
le plus simple est de voir avec quel marque travail aujourd'hui Scanf , non ?
a partir de la , on fera la tris :)

nop

Re: Code de panne E02

Posté : sam. févr. 07, 2015 12:01 pm
par olive65
Le technicien est passé, plus de gaz, en pressurisant a l'azote, le mano du circuit d'eau est monté.
Verdict, échangeur hs ( apparemment c'est très rare ) compresseur a remplacer etc...
J'aurais un devis pour la remise en état, mais pas sur que ça vaille le coup :(
Sinon repartir sur une Amzair, airtech....
Je suis preneur de vos conseils.

Re: Code de panne E02

Posté : sam. févr. 07, 2015 9:18 pm
par hd31
Réparation : certainement pas valable, trop cher, ne sera pas garanti longtemps...

Une split air-eau Panasonic. Celles que l'on connaît fonctionnent très bien, et le sav (pour les questions, pas testé pour les pannes, pour cause précédente !) est excellent.

Re: Code de panne E02

Posté : dim. févr. 08, 2015 12:05 am
par nop
a moins de tirer au vide quelque jour l'installation en espérant que l'huile qui traine qui a patauger dans l'eau n'ai pas créer d'acide , la réparation se tente , mais aucun frigoriste censé ne la garantira !

effectivement les pana tournes pas mal , ca manque de paramètres , mais les principaux sont la , le gros bémol pour moi reste l'inverter , trop électronique pour être fiable a long terme.

en air-eau monobloc , je partirai plus sur du dimplex , même si le service commercial est une catastrophe , les machines sont des tank increvable. Weishaupt revend du dimplex , peut être que le service commercial est plus sympa.

Les airwells était de très bonne machine aussi , mais elle ont payé la sale réputation d'airwell sur leur inverter perso qui étaient une cata , pour dire a quel point les pac tenait la route , viessmann les revendait ! en vitocal 100 et 150 ou 200 , je sais plus.

nop

Re: Code de panne E02

Posté : dim. févr. 08, 2015 9:03 am
par olive65
l'A22p était une mono bloc, du coup je serais tenté de repartir sur le meme système, c'est mieux, moins bien qu'une bi bloc?
J'ai pas envi de mettre plus de 6/7000€ dans la nouvelle buzine, j'ai déjà bien les boules de voir ce beau cube d'alu inerte ( c'est bien la peine une carrosserie indestructible avec un "moteur" hs.
J'ai le temps de réfléchir mon chauffagiste est en vacance pour la semaine.......

Re: Code de panne E02

Posté : dim. févr. 08, 2015 2:14 pm
par nop
avantage monobloc :
- pas de connexion frigo a faire pour l'installateur , donc pas de risque de fuite sur les raccord
- une seul machine donc plus imposante

inconvénient :
- obligation de glycoler l'installation car l'eau de chauffage va se promener dans la pac dehors

voila :|

nop

Re: Code de panne E02

Posté : dim. févr. 08, 2015 5:44 pm
par olive65
Si un pro du forum, localise dans le finistere nord, est dispo, il peut me contacter par mp.

Re: Code de panne E02

Posté : dim. févr. 08, 2015 7:36 pm
par hd31
Pour l'électronique, je ne sais plus trop quoi en penser. On a vu sur le forum pas mal de pannes de cartes, mais j'ai vu aussi des machines de ce type tourner dans des conditions épouvantables, mais sans panne, et aussi sans erreurs intempestives et aléatoires qui pourrissent la vie. Et des machines plus simples accumuler un nombre inacceptables de problèmes. Les Amzair avaient beaucoup d'arguments pour plaire, mais cachaient aussi pas mal de défauts de conception, avec ces fameux problèmes aléatoires. Les Technibel PHR, sur le même principe mais plus rustiques dans la fabrication, se sont révélées aussi finalement un choix pas toujours heureux.
Donc, maintenant, c'est plus la garantie, la façon dont sont faites la mise en service et le sav en cas de panne (pendant la garantie au moins) qui retiennent mon attention. Plus le prix et les performances. Donc, exit Amzair et autres du même style. Pour une grosse installation, Dimplex, Alpha-Innotec... Pour une installation plus petite, dont l'amortissement risque d'être long avec ces marques (et donc difficiles à vendre), ce sera Panasonic par exemple.

Re: Code de panne E02

Posté : lun. févr. 16, 2015 8:33 pm
par olive65
Mon chauffagiste me propose 2 machines:
Amzair BBC Silenz 07 ext
Panasonic Aquarea wh-mdf06E3E5

Pas facile de faire le choix entre les deux machines, je suis un peu échaudé par Amzair mais c'est une marque que mon installateur connaît bien.
Sur vos conseils je lui est parlé de Panasonic, ce qui explique qu'il me la propose.
Le cop est en faveur de la pana, mais je privilégie plus la fiabilite et simplicité que le cop, enfin environ 1000€ d'écart (pana étant moins chère).

Re: Code de panne E02

Posté : lun. févr. 16, 2015 9:57 pm
par nop
pana sans hésitez , j'ai eu trop de soucis avec les amzair qui sont concu comme des tanks mais se revele etre des 2cv ...

nop

Re: Code de panne E02

Posté : lun. févr. 16, 2015 10:06 pm
par hd31
Je ne connais pas les nouvelles Amzair, mais j'ai été sérieusement échaudé par cette marque (ancienne société). Malgré l'apparente simplicité, il y a beaucoup de défauts de conceptions, et trop de pannes, pas forcément très graves, mais qui finissent par pourrir la vie et par coûter cher s'il faut à chaque fois faire venir quelqu'un, ou que l'installateur prend en charge, sans aucune compensation du fabricant.
Côté Panasonic, c'est des T-Cap qu'on a installées, et cela fonctionne du premier coup sans jamais avoir eu besoin de revenir dessus. Avec de très bonnes performances, et une puissance restituée beaucoup plus plate, chutant moins vite avec la température extérieure.
Cela aurait dû être pareil pour les Amzair, mais la réalité est beaucoup plus cruelle...

Re: Code de panne E02

Posté : lun. févr. 16, 2015 10:35 pm
par olive65
Selon vous, les derniers modèles Amzair (bbc silenz) n'auraient pas évoluées et auraient toujours des problèmes de conception?
Ya t il moins d'électronique que les autres, technologie inverter? Ou sont ils restes sur des compresseurs "on/off"
Les cartes électroniques chez panasonic sont plus fiables que chez Daikin?

Re: Code de panne E02

Posté : mar. févr. 17, 2015 9:49 am
par hd31
Je n'ai jamais vu les nouvelles Amzair, et je ne sais pas s'ils ont changé les personnes responsables de tous ces problèmes. Donc, je sais ce que je ferais (ou pas) personnellement.

Re: Code de panne E02

Posté : mar. févr. 17, 2015 6:11 pm
par arnal.dz
amzair reste un très bon choix de mon point de vue, et je vois des pompes a chaleur du matin au soir ...

Faut juste pas leur demander de sortir de l'eau de plus de 45 ° et elle viveront 15 ans avec peu de SAV !!!
Les panasonic, tous comme la plus part des asiatiques sont des groupes exterieur qui tienne 10 ans, qu'on ce le dise ;) Et dans 10 ans on nous dira que la carte du module intérieur n'est plus compatible avec les nouveaux groupe ... Je connait la chanson ;)

Un ptit défaut e01 ou e41 de temps en temps c'est chiant mais c'est pas la cata... (sur les anciennes AMZAIR)

La nouvelle gamme amzair marche très bien mais ce sont des buffet de 200 à 300 kg.
Et parler de alpha inotec comme du super haut de gamme me fait bien rire ; C'est EXACTEMENT la même conception qu'une AMZAIR...

La nouvelle gamme amzair qui date de 3 ans environ a juste une carte electronique qui remplace le chiler "microtech" sinon elles sont super silencieuse aussi ; mais au delà de 8 kw ce sont des "buffet" très très imposant .

a+