Page 1 sur 2

compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : sam. mars 14, 2015 10:57 pm
par geoninja
Bonsoir,

En allant par hasard dehors j ai entendu que la PAC fesait un bruit anormal...
En ouvrant le panneau j ai vu que le compresseur fesait un barrouf anormale...j ai mit la main dessus et j ai failli me brûler, le compresseur était extrêmement brûlant !!!!!!

5éme hiver, chaque année des merdes et surtout 500€ a 600€ de réparation/an, plein le cul !!!

Je viens de couper la Pac, bien sur je connais aucun répararteur sérieux'...
je ne sais pas quoi faire, merci pour vos conseils.

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : dim. mars 15, 2015 9:05 am
par arnal.dz
Si il fait un "sale bruit" c'est ptêtre mécanique --> mesure l'intensité absorbé , sur un pa28 ça doit tourner autour de 20 à 25 ampère sur de de l'eau a 35-40°

Le fait qu'il soit bouillant peut provenir d'une fuite de gaz--> regarder si des traces de givre par bande sur l'évaporateur + regarder si le voyant bulle sur la ligne liquide.

Le meilleur pour toi serai une fuite de gaz (avec une facture de 500 euros a clef ..)
Si c'est le compresseur ... :roll:


a+

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : dim. mars 15, 2015 9:08 am
par geoninja
je mesure l'intensité au tableau électrique que la PAC consomme ?

donc je relance la PAC ?

Car hormis le bruit, aucun problème de chauffage.

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : dim. mars 15, 2015 9:32 am
par arnal.dz
si tu n'a rien pour mesurer l'intensité c'est pas top, sinon oui sur le compteur électronique edf tu peux le savoir mais il faut couper tous le reste dans la maison pour avoir une lecture la plus précise possible.

a+

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : dim. mars 15, 2015 9:55 am
par geoninja
j'ai un multimètre, mais pas de pince ampèremétrique...

Je suis en train d'uploader un video...

Je n'ai pas vu de trace de fuite de gaz pour l'instant, il faut que je regarde précisément ou ?

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : dim. mars 15, 2015 10:41 am
par geoninja
voici la vidéo avec le bruit...

https://www.youtube.com/watch?v=NrUeOHAN7po

la pompe à été installé en Janvier 2010, elle fonctionnait pas au déballage...

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : dim. mars 15, 2015 10:47 am
par arnal.dz
merde on dirai une 125 YZ ... le compresseur est cuit c'est clair. --> Casse mécanique

Le remplacement est inévitable, coupe le disjoncteur "e2" dans la PAC est passe en résistance elec --> met le paramètre ro7 a + 15 ° et tu aura du chauffage avec la résistance électrique.

A+

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : dim. mars 15, 2015 11:06 am
par geoninja
putainnnnnnn :|

on peut le changer soit même ? ou la PAC est morte ?

merci pour les réglages, je vais faire ca de suite.

Demain j'appel Amzair aussi car c'est pas normal que le compresseur lâche comme ca apres 5ans.

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : dim. mars 15, 2015 1:00 pm
par geoninja
y a 4 dijoncteurs sur la PAC

le premier a gauche = 6A, le 2eme est lié avec le 3eme et y a ecrit E1, le 4eme ou y a ecrit E3.

il est ou E2 ?

merci pour vos retours.

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : dim. mars 15, 2015 6:06 pm
par hd31
Fichtre ! Jamais entendu un tel bruit. :cry:

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : dim. mars 15, 2015 6:27 pm
par geoninja
et oui !! chaque année des merdes.. grâce à vous forumeur je m'en sortait !! mais la c'est la fin je crois....

La je viens de retrouvé la facture ---> 12 286,51 TTC elle aura 5 ans le 5 Avril...

Votre avis sur quoi faire ? des conseils ?

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : dim. mars 15, 2015 6:40 pm
par hd31
Amzair ? Peu d'espoir de ce côté, sachant que la société n'est plus la même depuis.
Changer le compresseur est certainement la meilleure solution, à condition de trouver quelqu'un qui soit compétent, pas trop gourmand, et que le reste de la machine (évaporateur en particulier) soit en bon état.

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : dim. mars 15, 2015 7:12 pm
par geoninja
je lance un appel a ce forum alors...je suis en région parisienne.

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : lun. mars 16, 2015 12:04 am
par sebledoc50
Wouha ça c'est du bruit de casserole.

Prie pour que se soit une fuite.

Mais à vue de nez ça sent le compresseur qui est en train de rendre l'âme.

Sans être devant la machine difficile de faire un pronostic, il y a beaucoup de possibilités.

Il faut verifier si la charge est bonne (ou pas) si elle est bonne, la par contre ça sent pas bon pour le compresseur.

Dans tous les cas il faut un technicien frigoriste (avec attestation d'aptitude et de capacité)

Re: compresseur ultra chaud et bruyant pa 28 prc

Posté : lun. mars 16, 2015 12:50 pm
par nop
si elle a moins de 5ans , faite vite , le compresseur est encore sous garantie , et dite au frigoriste qui le changera de changer les 2 détendeurs aussi , car a mon avis , la mort du cp viens d'eux !

nop