Page 1 sur 1

PA64PIV PAC qui consomme 4A sans conso KW

Posté : mer. déc. 02, 2020 8:01 pm
par Mathias
Bonsoir à tous,

Voilà j'ai un soucis depuis quelques temps, la PAC consomme 4A en permanence environ 1.5kVA mais aucun kW...

Savez vous d'où peu venir ce probleme ?

Re: PA64PIV PAC qui consomme 4A sans conso KW

Posté : sam. déc. 26, 2020 3:35 pm
par stephk
Salut,

Avec une pince ampèremétrique tu peux localiser l'organe consommateur :wink:

Re: PA64PIV PAC qui consomme 4A sans conso KW

Posté : mar. déc. 29, 2020 11:15 pm
par CMickael
ce n'est pas possible il doit y avoir un problème sur du bidule qui mesure
4 A sous 230 V ça fait 900 VA
4 A en tri sur les 3 phases ça fait 2700VA

4 A sur 2 phases donc sous 400V ferait 1600VA
mais 0 kw et 1500 VA est impossible

Re: PA64PIV PAC qui consomme 4A sans conso KW

Posté : mer. déc. 30, 2020 4:52 pm
par Mathias
stephk a écrit : sam. déc. 26, 2020 3:35 pm Salut,

Avec une pince ampèremétrique tu peux localiser l'organe consommateur :wink:
Oui je vais voir si j'ai pas ça au boulot la semaine prochaine.
CMickael a écrit : mar. déc. 29, 2020 11:15 pm ce n'est pas possible il doit y avoir un problème sur du bidule qui mesure
4 A sous 230 V ça fait 900 VA
4 A en tri sur les 3 phases ça fait 2700VA

4 A sur 2 phases donc sous 400V ferait 1600VA
mais 0 kw et 1500 VA est impossible
L'ordinateur qui mesure ce base sur ce que le compteur EDF ressort (Téléinfo), et j'ai ce 4A sur mon compteur dédié, ainsi que sur le compteur EDF. Si je coupe la PAC ça disparait.