Posté : jeu. févr. 23, 2023 12:59 pm
par benlb
Bonjour,

Voila 1 semaine que ma pompe à chaleur ne fonctionne plus.

J'ai constaté un défaut électrique sur la carte de puissance du compresseur ( emerson CSS-32U).

La carte est en cours d’acheminement.

Mais je me suis demandé si ce n'était pas un défaut du compresseur qui est la cause réel du défaut. ( copeland scroll ZH13KVE-PFJ-526)

J'ai contrôler les bobinages et la je me pose la question.

Je trouve 1,5 - 1,5 puis 0,9 ohms entre les 3 phases.

Trouvez vous la différence normale ou suspect?

Merci beaucoup pour votre aide.

Re: probléme compresseur

Posté : jeu. févr. 23, 2023 2:36 pm
par bubus
bonjour
( copeland scroll ZH13KVE-PFJ-526)
entre les 3 phases.
2 citations contradictoires car ref en PFJ veut dire monophasé
les enroulements se trouvent entre (Common,Run) et (Commun,Start), celui-ci avec déphasage par capa externe
et d'après doc, il est vrai pour du ZR, mais principe identique pour du ZH,c'est normal d'avoir différence
SRC_copeland.png