Page 1 sur 3

Comment régler ma loi d'eau

Posté : mar. déc. 09, 2008 8:29 am
par jchanal
Bonjour,

j'ai une PAC Amzair a26 PRC instalée depuis peu.

Je n'arrive pas a bien régler ma machine, en effet la journée on atteint des températures dans les 23 24 et la nuit ça descend à 20 et encore moins dans la chambre des enfants.

J'ai reglé le
HEA = 40
H33 = 12,7
H35 = 15
H37 = -13

Que dois je faire pour obtenir une température constante ?

Merci de votre aide

Posté : mar. déc. 09, 2008 9:30 am
par hd31
Voir le post http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8573. J'y reviendrai un peu plus tard.

Posté : mer. déc. 10, 2008 9:09 am
par jchanal
Bonjour j'ai beau aligné la courbe et la pente avec ces valeurs :

HEA : 34,5
H33 = 12,7
H35 = 15
H37 = -13

il fait une chaleur tropicale 24 °, c'est beaucoup trop, il fait 9° à l'extérieur, mais quand il a fait froid ce week end -1° j'avais tout juste 20° dans la maison.

Merci pour votre aide

Posté : mer. déc. 10, 2008 2:46 pm
par hd31
C'est que la pente cible est trop basse, et il faut alors baisser un peu le point de départ. En général, et pour une mesure sur le retour (cas général), un point 20/20 n'est pas trop loin de la vérité, mais on peut prendre 18/20 (eau/ext).

Posté : mer. déc. 10, 2008 4:03 pm
par jchanal
Merci hd31 mais je n'ai rien compris, quel paramètre faut il changer ?

quelle valeur de pente serait correcte ?

Posté : mer. déc. 10, 2008 5:19 pm
par hd31
Je regarde les valeurs, et les courbes ne se superposent pas ! Je comprends que ça ne marche pas !!
Vous faites ça :
Image
Je dis de faire ça, avant d'aller plus loin :
Image

Mais s'il faut cette température d'eau avec 0°C extérieur (il semble que ce soit le cas), la machine est quasiment aux limites.

Posté : mer. déc. 10, 2008 5:50 pm
par jchanal
La limite de fonctionnement se situe donc entre le haut et le bas de la courbe bleue.

j'ai fait 2 courbes, cela devrait etre bien comme ca, par contre pourquoi choisir unepente à 1.6 plutot que 1.5 ou 1.4 ?



Image


[/img]Image

J'ai maintenant bien compris pour la limite haute, mais que ce passera t'il s'il fait 17° en exterieur ??

Posté : mer. déc. 10, 2008 6:40 pm
par hd31
S'il fait 17, il fera trop chaud ! Donc, il faut avoir deux réglages, un pour le temps doux, un autre pour le temps froid. Fichu 12.7 !
J'ai pris une pente de 1.6, car elle passait à proximité de votre température d'eau pour 0°C, qui semblait bonne puisque vous aviez la bonne température ambiante. Avec une BT, au delà de 1.4, cela commence à être problématique en dessous de 0°C.

Posté : mer. déc. 10, 2008 6:50 pm
par jchanal
Merci, j'ai enfin compris cette histoire de pente, il semble donc dommage que le différentiel de température H33 ne puisse pas être au delà de 12.7°.

Reste plus qu'a bien comprendre comment relevé les température avec un réseau 1-Wire, je suis sur la bonne voie.

Merci HD31

Posté : jeu. déc. 11, 2008 8:24 am
par Bernard
Bonjour,
Nous sommes plusieurs a être embêté par ce fichu H33=12,7
Quelqu'un a t il déjà intérrogé Amzair à ce sujet?
Et si on faisait "un courrier collectif" pour demander à débloquer ce H33?

Posté : jeu. déc. 11, 2008 9:54 am
par jchanal
Oui cela serait une super idée, car dette limitation complique tout de même les réglage surtout que dans ma région (alpes maritimes) les températures ne sont jamais les même, il faisait 15 l'après midi et -1 la nuit il y a deux jours et maintenant il fait 8 la nuit et 10 le jour.

J'ai bien reglé ma pente hier soir et pourtant il fait toujours trop chaud l'eau sort plus chaude que ce que la courbe me dit.

Je vais sans doute baissé ma pente à nouveau demain.

Posté : jeu. déc. 11, 2008 10:11 am
par hd31
La courbe règle le retour, il est donc normal que l'eau soit toujours plus chaude. Il faut donc baisser la pente, ce qui est bien car une pente à 1.6 me semblait vraiment élevée. Mais avec un peu de patience, vous allez converger très vite maintenant que les bases sont claires. Essayez 1.4 ou même directement 1.3. Et du coup, la plage de température extérieure augmente, le 12.7 ne changeant pas.

Posté : jeu. déc. 11, 2008 10:34 am
par jchanal
Merci, je comprend encore de mieux en mieux, ce forum est au top.

Posté : jeu. déc. 11, 2008 10:23 pm
par ASF67
Au risque de paraître "gros bêta"

Comment régler la pente ? exemple passer de 1,6 à 1,4
Y a t'il un paramêtre ou un ensemble de paramêtre à modifier sur la Pac ?

Posté : jeu. déc. 11, 2008 10:43 pm
par hd31
Il faut changer le paramètre "pente cible" sur le fichier excel. Cela permet alors de trouver les paramètres HEA et Hxx à mettre sur le régulateur Amzair (plusieurs combinaisons possibles), le paramètre pente n'existant pas directement. La courbe rouge (cible) permet de visualiser facilement une courbe qui doit marcher dans la majorité des cas, en cherchant juste la bonne pente, ce qui est plus parlant. S'il fait trop chaud, il faut baisser la pente, la monter dans le cas contraire.