Posté : jeu. févr. 14, 2013 11:38 am
par comax38
Un doute en lisant le document daikin .... :shock: :roll:

La longueur des tuyaux , c'est la distance entre le module extérieur et le groupe intérieur ou c'est la somme des longueurs de tuyaux ???

En clair, chez moi comme je l'indiquais j'ai en distance environ 10 mètres entre les deux (module/groupe), mais il y a deux tuyaux :shock: (un aller/un retour) donc ça fait 20 mètres ....

Votre avis ??

:?:

Posté : sam. févr. 16, 2013 11:52 am
par Phildelyon
Salut ,
C' est la distance entre UE et module interieur , dixit le technicien qui est passé chez moi . Mais quand il a interrogé Daikin sur la charge de gaz la réponse a été 4,3 kg pour les systeme mono split , cette variation de charge est a prendre en compte uniquement pour les multisplit .... Va donc t' y retrouver ...

Posté : sam. févr. 16, 2013 12:24 pm
par Ludo67
Phildelyon a écrit : Mais quand il a interrogé Daikin sur la charge de gaz la réponse a été 4,3 kg pour les systeme mono split , cette variation de charge est a prendre en compte uniquement pour les multisplit .... Va donc t' y retrouver ...
Salut,
Faux, la variation de charge n'est pas valable uniquement pour les multisplits, prenons l'exemple d'une gamme altherma BT 14kw, qui pourtant est du monosplit egalement avec un groupe extérieur quasi similaire a un groupe RZQ.

Quel sera la charge sur une distance de liaison frigorifique comprise entre 5 et 10 mètres en sachant que le groupe est prechargé d'usine à 3,7kg?

Un retrait d'1kg de R410a sera pourtant nécessaire alors que se n'est pas du multisplit, soit 2,7kg dans l'installation....

Posté : sam. févr. 16, 2013 1:49 pm
par Phildelyon
salut ,
Je partage ton point de vue ayant lu la notice et enlevé la charge comme indiqué , mais quand le SAV Daikin Online te répond le contraire ... On a ensuite remis 4.3 kg . de toute facon à 2,7 kg , 3,3 kg , ou 4,3 kg cela ne fonctionne toujours pas mieux pour moi ...

Posté : sam. févr. 16, 2013 7:28 pm
par comax38
Bonsoir,

hé bien c'est encourageant tout ça ... Qui croire alors si même le fabriquant n'ets pas d'accord avec la doc....
Décidément ça va pas être facile de convaincre le technicien ...
Bon en attendant ma PAC est toujours à fond les manettes .... :roll:

Posté : sam. févr. 16, 2013 7:58 pm
par ummolae
comax38 a écrit : En clair, chez moi comme je l'indiquais j'ai en distance environ 10 mètres entre les deux (module/groupe), mais il y a deux tuyaux :shock: (un aller/un retour) donc ça fait 20 mètres ....
La longueur de tuyaux retenue pour la charge de gaz est égale à la distance séparant le groupe externe du module hydraulique.

Si une machine fonctionne toujours aussi mal avec des charges de gaz différentes, c'est qu'elle a des problèmes d'un autre ordre.