Bonsoir
Je recherche le débit (ou mieux les courbes) de la pompe Wilo installée sur ma PAC Ajtech140...
j'ai rajouté un plancher chauffant en rénovation et il me semble que la répartition entre le RdC et le 1er étage n'est plus satisfaisante...Je voudrais donc faire un contrôle des débits dans les 2 circuits
d'avance merci

Posté : mer. déc. 21, 2011 8:22 pm
par Fabrizio
bonjour Dadoo,
As tu le modèle du circulateur wilo?

Posté : mer. déc. 21, 2011 9:04 pm
par Ludo67
Bonsoir,

Tout est dans l'intitulé de ce post.....

Cdlt, Ludo67.

Posté : mer. déc. 21, 2011 11:24 pm
par dadoo
comme le dit la réponse précédente (Ludo67), c'est dans le titre :

Débit circulateur WILO RS/7 -3P

Posté : jeu. déc. 22, 2011 12:28 am
par ummolae
dadoo a écrit :Débit circulateur WILO RS/7 -3P
Vitesse I --> 1,85 m3/h
Vitesse II --> 2,25 m3/h
Vitesse III --> 2,45 m3/h

Le RS/7-3P a des caractéristiques quasi identique au RS 25/7 où RS 30/7 qui est la nouvelle norme Wilo.

Posté : jeu. déc. 22, 2011 4:22 pm
par Fabrizio
Désolé je n'avais pas vu ,
si les caractéristiques comme le dit Ummolae ressemble à la RS 30/7 voici la courbe et les débits.
Désolé pour la courbe qui est floue mais je l'ai récupéré comme cela sur le site de Wilo.

Image
On devine un peu les chiffres et les courbes "éco", " médium" et "maxi"

Image

Posté : jeu. déc. 22, 2011 4:51 pm
par dadoo
Merci à vous deux pour ces précieuses informations...les références données ressemblent effectivement assez à ma pompe dont je viens de récupérer les infos suivantes....

position III (Max)= 2800 t/mn et 132 W
position II (Medium)= 2650 t/mn et 92 W
position ( Min ) =2300 t/mn et 62 W
elle tourne donc un peu plus vite que sa remplaçante...

condensateur = 3,5 microfarads / 400V

encore merci

PS : 1)je n'ai pas réussi à télécharger l'image prise...(190 ko)
2) pour ceux que cela intéresse :un peu de théorie sur les circuits hydrauliques
http://www.datelec.fr/circulateur/index.htm

Posté : mer. févr. 29, 2012 12:37 am
par dadoo
Merci de votre aide...
Grâce à vos "data", j'ai pu rééquilibrer mon installation en réduisant la vitesse et le débit du circulateur du plancher chauffant ce qui a laissé plus de chaleur pour le circuit "radiateurs".