Perte de puissance PAC Ajitech Baguio 140
Posté : sam. nov. 30, 2013 6:04 am
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et sollicite l'avis et les conseils des embres de celui-ci
J'ai depuis 2008 une PAC air/eau sur plancher chauffant de ma maison dans le sud de la france (10 km de la mer)
L'installation est une Ajitech Baguio140 triphase modele MHIBA1140A1VW couple a un module exterieur Mitsu EUS1140WA . Distance liaison 3m
Pendant 4 ans fonctionnement correct sans histoires
Depuis le redemarrage du chauffage cette annee ,gros probleme la PAC n'arrive pas en reglage plancher chauffant habituel (index puissance 6) a monter la temperature de ma maison aux 20 ° demandes pour 0 a 5 °exterieurs la nuit ,je suis oblige de la mettre en mode radiateurs (reglage puissance 2)
Apres trois interventions de mon installateur d'origine avec appel a la hotline Ajitech (nulle !!!) verification de l'echange sur l'echangeur interieur ,et de la charge gaz trouvée avec 700g de trop compte tenu de la distance entre modules le probleme est toujours la
Donnees complementaires a 100% de charge temperature gaz entree echangeur 44° pour un retour a 35 et un e temperature externe de 0 et une puissance absorbee de 5.6 kw
Que pensez vous de cette situation dois faire intervenir Mistsu electric pour expertise (750€) ,le compresseur n'a t il pas souffert d"un retour liquide (Nb en ete pendant 15 jours utilisation en mode rafraichissement) ?
Je ne suis pas frigoriste mais ingenieur a la retraite ayant exploite de grosse machines a froid industrielles
Merci de votre aide
Je suis nouveau sur le forum et sollicite l'avis et les conseils des embres de celui-ci
J'ai depuis 2008 une PAC air/eau sur plancher chauffant de ma maison dans le sud de la france (10 km de la mer)
L'installation est une Ajitech Baguio140 triphase modele MHIBA1140A1VW couple a un module exterieur Mitsu EUS1140WA . Distance liaison 3m
Pendant 4 ans fonctionnement correct sans histoires
Depuis le redemarrage du chauffage cette annee ,gros probleme la PAC n'arrive pas en reglage plancher chauffant habituel (index puissance 6) a monter la temperature de ma maison aux 20 ° demandes pour 0 a 5 °exterieurs la nuit ,je suis oblige de la mettre en mode radiateurs (reglage puissance 2)
Apres trois interventions de mon installateur d'origine avec appel a la hotline Ajitech (nulle !!!) verification de l'echange sur l'echangeur interieur ,et de la charge gaz trouvée avec 700g de trop compte tenu de la distance entre modules le probleme est toujours la
Donnees complementaires a 100% de charge temperature gaz entree echangeur 44° pour un retour a 35 et un e temperature externe de 0 et une puissance absorbee de 5.6 kw
Que pensez vous de cette situation dois faire intervenir Mistsu electric pour expertise (750€) ,le compresseur n'a t il pas souffert d"un retour liquide (Nb en ete pendant 15 jours utilisation en mode rafraichissement) ?
Je ne suis pas frigoriste mais ingenieur a la retraite ayant exploite de grosse machines a froid industrielles
Merci de votre aide