arret après 2 minutes de fonctionnement
Posté : mer. mai 07, 2014 6:23 pm
bonjour ,
Ma PAC une Daikin Ajetch 125 RZQ fonctionne environ 2 à 3minutes et s'arrête, puis un fois le gaz refroidi se remetsen marche de façon intermittente de la sorte!
Je craignais un manque de gaz !
Dans l'armoire intérieure Ajtech , à droite de l'ecran de contrôle , il faut déposer le carter blanc , puis une protection métallique ,se trouve un relais multi contac . Il collecte en particulier la température du gaz dans l'unité Daikin extérieure .
Son remplacement a résolu le problème , la lecture s'était figé à une mauvaise lecture de tempéature haute !
Cette information à toute fin utile .
Cordialement