arret après 2 minutes de fonctionnement

Posté : mer. mai 07, 2014 6:23 pm
par Philippenoumea
bonjour ,
Ma PAC une Daikin Ajetch 125 RZQ fonctionne environ 2 à 3minutes et s'arrête, puis un fois le gaz refroidi se remetsen marche de façon intermittente de la sorte!
Je craignais un manque de gaz !
Dans l'armoire intérieure Ajtech , à droite de l'ecran de contrôle , il faut déposer le carter blanc , puis une protection métallique ,se trouve un relais multi contac . Il collecte en particulier la température du gaz dans l'unité Daikin extérieure .
Son remplacement a résolu le problème , la lecture s'était figé à une mauvaise lecture de tempéature haute !
Cette information à toute fin utile .
Cordialement

Posté : mer. mai 07, 2014 11:03 pm
par ummolae
Merci de cette information, effectivement si la sonde de température de condensation gaz est défectueuse et donne une information erronée de température haute, la régulation coupe le fonctionnement de la machine.

autre panne

Posté : mer. oct. 29, 2014 10:15 am
par Philippenoumea
Pour info, je réglais ma température à 19 degré sur le tableau de programmation daikin en façade de l'unité intérieure AJtech,
il a fallu monter à 24 degre pour que la PAC démarre.
La sonde incorporée était bloquée à 23 !
Un coup de bombe de nettoyage pour la refroidir et elle est redescendue à 19 puis remarche correctement et affiche la température de l'entresol soit autour de 20 degre

Re: arret après 2 minutes de fonctionnement

Posté : lun. nov. 10, 2014 1:43 pm
par Philippenoumea
Finalement
La PAC fonctionne bien sur le circuit chauffage piscine possédant sa propre armoire de régulation et ayant en commun avec le circuit maison , la télécommande daikin sur l'unité intérieure AJtech
En passage sur le circuit maison , la PAC ne réagit plus pour le plancher chauffant au thermostat d'ambiance!
Le disjoncteur de protection de la régulation du Pc , bien qu'en position fermé ne laisse passer que la phase ! Le enutre ne passe plus !
Problème résolu , retour à la normale !