Page 6 sur 7

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : ven. nov. 14, 2014 6:07 pm
par ummolae
fred02fred02 a écrit :Est ce que 1 des 2 solutions est plus avantageuse que l'autre ? Je parle niveau courts cycles, efficacité, rendement...
Si le découplage de température peut se faire avec le BT de 200 l, je ne vois aucun intérêt de conserver la bouteille de mélange, l'efficacité et le rendement seront meilleurs avec une installation simplifiée, moins de perte de charge sur le débit, moins de perte thermique sur l'ensemble du système, l'amortissement des courts cycles étant assuré par le BT.

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : ven. nov. 14, 2014 6:14 pm
par fred02fred02
Merci beaucoup pour la réponse, ça me conforte dans mon idée...

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : dim. nov. 16, 2014 1:52 pm
par Vforce
Ce n'est pas la même fonction et une seule bouteille ne peux pas faire les deux fonctions.

Une bouteille de mélange répond à des règles precises (3D, volume, etc)

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : dim. nov. 16, 2014 2:24 pm
par fred02fred02
En fait, je veux juste découpler mon secondaire du primaire niveau débit, pas mélanger...C'est une fonction de découplage et de tampon dont j'ai besoin.
Est ce OK avec un 300L (4 piquages de chaque cotés) ?

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : dim. nov. 16, 2014 5:39 pm
par Vforce
Le problème avec des ballons de gros volume en parallèle c'est le risque que la PAC boucle toute seule de son côté et le secondaire bloucle tout seul de son côté sans qu'il y est d'échange

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : dim. nov. 16, 2014 6:22 pm
par fred02fred02
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire...enfin si je vois ce que tu veux dire, mais je ne vois pas comment cela serait possible, le flux au niveau des entrées et sorties étant perpendiculaire à la paroi du ballon, l'eau a vraiment tendance à passer d'un coté à l'autre du ballon, en brassant du coup tout ce qu'il y a entre les 2, et non pas à rester que d'1 seul coté (ce qu tu sous entends en faisant boucler le primaire ou le secondaire)
Qui plus est je vais utiliser les 4 piquages disponibles du même coté pour mes 2 circuits du secondaire, mon primaire arrivant de l'autre coté tout en haut et ressortant tout en bas...je vais donc aussi brasser sur toute la hauteur ...
Ou alors c'est faisable avec de très très faibles débits de circulation ?
Peux tu préciser ta pensée ?

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : mar. nov. 18, 2014 8:12 pm
par Vforce
Salut

Page 9 entre autre.

http://slideplayer.fr/slide/521573/

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : mar. nov. 18, 2014 9:48 pm
par Vforce

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : mer. nov. 19, 2014 12:07 am
par fred02fred02
et bien je ne sais plus moi...Est ce que la solution idéale existe ? je me pose la question du coup... :roll:

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : mer. nov. 19, 2014 12:58 pm
par Vforce
Pour moi le plus simple un volume tampon en série sur le retour avant la PAC.

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : mer. nov. 19, 2014 1:03 pm
par fred02fred02
Qu'entends tu par "le plus simple" ? Perso, ce que je recherche est la solution qui me fera le moins de démarrages à l'heure... :o

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : mer. nov. 19, 2014 1:13 pm
par bubus
bonjour

personne n'a testé ça:
bt.JPG
il faut respecter débit primaire=1.1 x débit secondaire

salut

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : mer. nov. 19, 2014 1:38 pm
par Vforce
fred02fred02 a écrit :Qu'entends tu par "le plus simple" ? Perso, ce que je recherche est la solution qui me fera le moins de démarrages à l'heure... :o
Le plis simple hydrauliquement, financièrement et anti court cycles en mi saison.

Regarde le dernier paragraphe sur une bouteillede mélange trop large
http://www.thermexcel.com/french/ressou ... auffee.htm

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : dim. nov. 30, 2014 1:55 pm
par fred02fred02
Bon, finalement, pas de ballon tampon supplémentaire...

Ajtech a modifié mon soft, et le souci est résolu :D

Re: 10 démarrages par heure...courts cycles ?

Posté : dim. nov. 30, 2014 3:07 pm
par Vforce
Salut

Tu peux détaillé un peu plus ?

Merci