COP plus que médiocre... ???
Posté : lun. nov. 03, 2014 10:25 pm
Bonjour,
j'ai fait installer une PAC AJTECH 12KW, COP 4,3 (d'après le devis) sur radiateurs à eau, dans une maison ancienne rénovée et constituée de 4 appartements loués.
4 circuits distincts partent du ballon de la PAC pour alimenter les appartements, chacun est équipé d'un compteur calorique Itron TH4 Integral.
Le compteur EDF n'alimente que la PAC, la lumière du couloir et de la cave et l'interphone.
mise en service en mars 2013, la consommation est de 10600 (TH4) / 12600 KWh (EDF) jusqu'en juin 2014 soit 1300 € pour 110m2 chauffés et 55m2 vides + pertes en caves (chauffée par le module intérieur).
c'est à dire que pour 1 KWh électrique je récupère 1,19 KWh thermique. La résistance n'était pas en route.
A l'erreur près des 3 ampoules et interphones qui doit être négligeable, je trouve quand même que le résultat est au minimum décevant et probablement anormal.
Où est l'erreur ?
- compteurs ? a priori non, à moins d'une incompréhension de lecture
- isolation ? en partie mais ça n'explique pas la performance, seulement la consommation.
- réglages ?
Merci par avance de votre avis et aide sur la question.
j'ai fait installer une PAC AJTECH 12KW, COP 4,3 (d'après le devis) sur radiateurs à eau, dans une maison ancienne rénovée et constituée de 4 appartements loués.
4 circuits distincts partent du ballon de la PAC pour alimenter les appartements, chacun est équipé d'un compteur calorique Itron TH4 Integral.
Le compteur EDF n'alimente que la PAC, la lumière du couloir et de la cave et l'interphone.
mise en service en mars 2013, la consommation est de 10600 (TH4) / 12600 KWh (EDF) jusqu'en juin 2014 soit 1300 € pour 110m2 chauffés et 55m2 vides + pertes en caves (chauffée par le module intérieur).
c'est à dire que pour 1 KWh électrique je récupère 1,19 KWh thermique. La résistance n'était pas en route.
A l'erreur près des 3 ampoules et interphones qui doit être négligeable, je trouve quand même que le résultat est au minimum décevant et probablement anormal.
Où est l'erreur ?
- compteurs ? a priori non, à moins d'une incompréhension de lecture
- isolation ? en partie mais ça n'explique pas la performance, seulement la consommation.
- réglages ?
Merci par avance de votre avis et aide sur la question.