Page 1 sur 1

Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71

Posté : lun. déc. 22, 2014 9:55 am
par Nicolas351
Bonjour à tous
J'aurai besoin de vos bons conseils.
J'ai une PAC AJTECH RZQ71 depuis 09/2005.
Depuis 2 jours je constate que ma PAC fonctionne à un régime "stable", ce qui n'est pas le cas d'habitude. Normalement elle tourne "plus ou moins vite".
En regardant dans les T° de sonde, la t° d'eau est à 20-22 ° alors qu'on devrait avoir 30-40°.
J'ai aussi regardé les codes défauts:
01-U0
02-UA
03-C9
Par contre je ne sais pas depuis combien de temps ces défauts sont en mémoire.
Le tuyau entre le ventilo et le groupe est légèrement chaud, par contre le tuyau vers mes collecteurs est plutot tiede, ce qui confirme la T° à 20° de l'eau dans mon sol/
Est-ce un pb de manque de gaz ? dernière visite il y a 2 ans
De pression ? (pourtant je suis à 1.8 bars)
Ou un pb du groupe ?

Merci pour vos bons conseils

Cordialement

Nicolas

Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71

Posté : lun. déc. 22, 2014 6:52 pm
par ummolae
Bonjour, les symptômes annoncés et le code U0 laisse à penser à un manque de gaz et probablement une fuite système. Il va falloir demander à un frigoriste de rendre visite à cette machine, rien à faire soi-même. La pression eau est bonne.

Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71

Posté : mar. déc. 23, 2014 8:49 am
par Nicolas351
Bonjour
Merci pour votre réponse.
Effectivement le manque de gaz se confirme, ce matin l'unité affiche en clignotant UNIT N° : 0 U0
Le rdv avec le "docteur" est pris pour Vendredi, je vous tiens au courant
Nicolas

Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71

Posté : mer. déc. 24, 2014 2:16 pm
par Nicolas351
Bonjour
le sav est venu ce matin.
Recherche de la fuite .... elle se trouve au niveau de l évaporateur donc entre les ailettes.
Réparation d après lui impossible ... enfin il ne fait pas.
Donc évaporateur à remplacer ...
J attends son devis. Ça serait dans les 1000 euros ...
suis navré....
C est vraiment impossible à réparer ?
Joyeux Noël à touS
Nicolas

Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71

Posté : mer. déc. 24, 2014 7:13 pm
par ummolae
Bon, pas de chance, c'est bien une fuite, dommage que le frigoriste ne fasse pas cette réparation, car tout est possible et même d'isolée la partie défaillante en coupant et obturant les brins d'alimentation, c'est vrai que cela impute un peu la puissance de la PAC, mais toujours moins cher qu'un changement.

Pour la batterie d'évaporation, on en trouve chez JREPAR, pour information -->Image

Bon Noël, malgré ce triste cadeau :) :)

Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71

Posté : jeu. déc. 25, 2014 4:07 am
par elf
C est vraiment impossible à réparer ?
Il suffit de trouver le bon frigoriste qui aime son métier et qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis.

En effet, c'est possible la plupart du temps, la preuve :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 42&t=16004

Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71

Posté : ven. déc. 26, 2014 4:59 pm
par Nicolas351
Bonjour

Oui j'avais regardé le tarif de la batterie et était tombé sur le site dont vous parlez (jrepar). Donc le SAV me fait a peu près le même tarif pour la pièce (765 €), par contre j'attends le détail de la main d'oeuvre pour le remplacement + test pression + recharge gaz.
Vous avez une idée du temps à passer pour remplacer ce type de pièce ?

Et oui je me doute que pour une frigoriste "averti" il est tout à fait possible de réparer la fuite en y passant le temps nécessaire. Mais bon suis sans chauffage depuis 4 jours et le SAV joue avec ça je pense pour me faire la totale.

Vu ce que j'ai lu sur différents forums, ce n'est pas un cas isolé chez daikin cette histoire de fuite sur la batterie. Je vais donc garder la batterie et essayer de trouver un réparateur dans mon coin pour faire la réparation . J'aurai une batterie de rechange si ça se reproduit.
Et pour info je n'habite pas trop loin de Vannes, vous pouvez peut-être me donner une bonne adresse pour la réparation ?

Vous pensez que cette fuite qui se trouve dans le bas de l'évaporateur est due à de la corrosion provoquée par les cycles de dégivrages ?

Merci Encore

Cordialement

Nicolas

Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71

Posté : ven. déc. 26, 2014 7:12 pm
par sam44
Salut

tu compte une demi-journée de main d'œuvre en gros

et oui panne fréquente sur les groupes daikin de l'époque

pour les adresses tu a cornillet a guemene penfao pas loin de chez toi et nous aussi mais vacances

Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71

Posté : ven. déc. 26, 2014 9:32 pm
par elf
Adresse de mon frigoriste envoyée par MP.

Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71

Posté : dim. déc. 28, 2014 3:39 pm
par Nicolas351
Hello

Merci Elf pour l'adresse, j'ai bine reçu ton MP.
Et je crois que je vais contacter lundi le frigoriste dont parle Sam44, c'est tout près de chez moi.

En tout cas merci à vous pour vos tuyaux ...

Nicolas

Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71

Posté : lun. janv. 05, 2015 4:45 pm
par Nicolas351
Hello

Suite des événements. Finalement je suis parti en congés qques jours, donc réparation non encore effectuée et je n'avais pas encore reçu le devis que je viens d'avoir aujourd'hui --> 1496 € TTC : Condenseur + main d'oeuvre + recharge gaz + déplacement + azote ... Pas un peu exagéré pour une pièce à 800 € HT.

Merci de vos bons avis sur ce tarif

Nicolas

Re: Aide au diagnostic PAC AJTECH RZQ71

Posté : lun. janv. 05, 2015 7:02 pm
par arnal.dz
- piece : -------------------------->800 euros (j'espère qu'il le touche a moins )
- MO : 8h a 50 euros /h soit ---->400 euros (c'est le tarif "frigoriste")
- 3 kg de gaz a 50 euros /kg---->150 euros
- brasure chalumeau /forfait-----> 50 euros
- test a l'azote---------------------> 50 euros
- frais de déplacement----------->100 euros

je trouve que 1550 reste "réglo" comme tarif, vu le taf à abattre ; ta bécane va être mis a poil.
Après cette intervention y'aura plus de gazon autour de ta PAC tellement il va tourner autour toute la journée.

sinon y'a la réparation qui reste peut être toujours possible ...