Code Erreur J5 sur RZQ 125 conséquences et dépannage
Posté : lun. févr. 09, 2015 10:44 am
Bonjour à tous ,
Il y a un mois environ , "ça commence à faire froid" ici en Haute Savoie : plus de chauffage un matin dans la maison ...
Inspection des codes erreurs : le dernier enregistré : J5 correspond à température aspiration trop basse pour le RZQ125
Reset de la pompe , rien n' y fait , j'ouvre l'unité extérieure , isole la sonde en cause , teste la termistance : RAS ...ça sent pas bon cette histoire , j'appelle mon "pote " frigoriste " ... et en attendant je passe en secours électrique.
Le diag impitoyable des manos tombe , 13 bars sur l'aspiration compresseur pour lui c'est beaucoup trop (7 maxi ...) il semble que le compresseur aie fini sa vie sans signes avant-coureurs après 9 ans de bons services (des bruits de clapets d'après lui quand même)
Sur un site d'annonce qq vends à 150 km de chez moi une unité extérieure RZQ125B8V3B Airmat (la même que la mienne vendue par AJTECH soit dit au passage) avec une légère fuite sur l'évaporateur extérieur mais surtout un compresseur et une carte UC de moins d'un an (factures à l'appui) pour 700 €
Je décide d'aller la chercher ...
on débrase le compresseur sur l'unité de récupération, on le rebrase sur mon unité (azote , tirage au vide etc etc ) on remet en service les manos parlent : 4,8 bars en aspiration , la pompe se remet en route et tout va bien ... ça chauffe de nouveau
Résultat positif de la récup d'un groupe complet : récupération de toute l’électronique du module extérieur ("UC" + puissance inverteur) + 2 ventilateurs en état et un évaporateur extérieur à réparer fuite localisée et facile à rebraser (spare )...
La pompe est repartie pour quelques années enfin j'espère
Ce message pour partager sur ce code erreur qui peut paraitre insignifiant au début ...
Il y a un mois environ , "ça commence à faire froid" ici en Haute Savoie : plus de chauffage un matin dans la maison ...
Inspection des codes erreurs : le dernier enregistré : J5 correspond à température aspiration trop basse pour le RZQ125
Reset de la pompe , rien n' y fait , j'ouvre l'unité extérieure , isole la sonde en cause , teste la termistance : RAS ...ça sent pas bon cette histoire , j'appelle mon "pote " frigoriste " ... et en attendant je passe en secours électrique.
Le diag impitoyable des manos tombe , 13 bars sur l'aspiration compresseur pour lui c'est beaucoup trop (7 maxi ...) il semble que le compresseur aie fini sa vie sans signes avant-coureurs après 9 ans de bons services (des bruits de clapets d'après lui quand même)
Sur un site d'annonce qq vends à 150 km de chez moi une unité extérieure RZQ125B8V3B Airmat (la même que la mienne vendue par AJTECH soit dit au passage) avec une légère fuite sur l'évaporateur extérieur mais surtout un compresseur et une carte UC de moins d'un an (factures à l'appui) pour 700 €
Je décide d'aller la chercher ...
on débrase le compresseur sur l'unité de récupération, on le rebrase sur mon unité (azote , tirage au vide etc etc ) on remet en service les manos parlent : 4,8 bars en aspiration , la pompe se remet en route et tout va bien ... ça chauffe de nouveau
Résultat positif de la récup d'un groupe complet : récupération de toute l’électronique du module extérieur ("UC" + puissance inverteur) + 2 ventilateurs en état et un évaporateur extérieur à réparer fuite localisée et facile à rebraser (spare )...
La pompe est repartie pour quelques années enfin j'espère
Ce message pour partager sur ce code erreur qui peut paraitre insignifiant au début ...