Page 5 sur 5

Re: Retour expérience NIBE aquathermie

Posté : sam. févr. 04, 2023 7:33 am
par crazymac
Bonjour

Même en janvier les performances demeurent depuis l’abaissement des températures de départ.
SCOP global chauffage et ECS 5,4
SCOP chauffage 5,9 sur la saison

Pour mémoire en augmentant la puissance de chauffe j’ai pu abaisser la température de départ à 0 degrés extérieur de 47 à 41 degrés.
En 2022 les résultats étaient respectivement 4,4 et 5.

Re: Retour expérience NIBE aquathermie

Posté : jeu. août 31, 2023 9:38 pm
par crazymac
Bilan de fin de saison

SCOP global chauffage et ECS 5,23
SCOP chauffage seul 5,84 sur la saison

Concrètement 715€ d’électricité au lieu de 3000L de fioul.
Le chauffage ne représente en fait que 590€.

Au printemps 2025, mon investissement sera amorti après 5 ans seulement.

Re: Retour expérience NIBE aquathermie

Posté : sam. juin 01, 2024 11:24 am
par crazymac
Quelques optimisations au niveau du circulateur et de la régulation de température cette saison.
J’ai booster le débit pour cibler un delta T pac plus faible afin de suivre la logique de l’abaissement de température de départ.
J’ai déplacé la sonde de température extérieure sur un endroit du mur où la pièce n’est pas chauffée
Installation d’un purgeur automatique sur l’échangeur interne

Résultat cette saison SCOP chauffage de 6,2 et SCOP général avec ECS de 5,6
C’est à dire 600€ d’électricité à la place de 2700l de fioul.