Dilemme de dimensionnement
Posté : mar. févr. 17, 2015 2:34 am
Bonjour,
je vais certainement faire installer une PAC air/eau Alpha dans ma maison. Après calculs et devis, il apparaît qu'il me faut 11,5kw à -11 et 4kw à 10°. J'habite du côté de Grenoble. La température de l'eau de départ sera comprise entre 50 et 55.
Mon dilemme est le suivant. J'ai deux devis l'un avec une LWA 140A et l'autre avec une LWA 121A. La première respecte bien la règle des 80% 20% pour le point de bivalence. Pour la seconde, je suis à 55% 45%.
Par ailleurs, j'envisage dans un second temps l'ajout de panneaux solaires couplés au ballon multifonction d'Alpha afin de réduire un peu plus ma consommation électrique.
Questions:
1. Pensez vous que la LWA 121A n'est pas trop sous dimensionnée pour ma maison ?
2. Est ce que l'ajout de panneaux solaires pourra compenser ce sous dimensionnement ?
Merci pour vos avis éclairés.
je vais certainement faire installer une PAC air/eau Alpha dans ma maison. Après calculs et devis, il apparaît qu'il me faut 11,5kw à -11 et 4kw à 10°. J'habite du côté de Grenoble. La température de l'eau de départ sera comprise entre 50 et 55.
Mon dilemme est le suivant. J'ai deux devis l'un avec une LWA 140A et l'autre avec une LWA 121A. La première respecte bien la règle des 80% 20% pour le point de bivalence. Pour la seconde, je suis à 55% 45%.
Par ailleurs, j'envisage dans un second temps l'ajout de panneaux solaires couplés au ballon multifonction d'Alpha afin de réduire un peu plus ma consommation électrique.
Questions:
1. Pensez vous que la LWA 121A n'est pas trop sous dimensionnée pour ma maison ?
2. Est ce que l'ajout de panneaux solaires pourra compenser ce sous dimensionnement ?
Merci pour vos avis éclairés.