Salut Vinc
Je viens de lire ce sujet qui date ! Toutefois, je suis allé voir tes courbes sur itow qui elles ne datent pas.
Je trouve qu'il y a diminution conséquente de ton nombre de cycles sur les mois de décembre après 2018.
En l'absence de BT, as-tu augmenté l'hystérésis de 2 à 3 sur la PAC ? sans nuire au confort bien sûr.
Quant à ELF, je me demande s'il ne régule pas uniquement en TA d'ambiance. Avec un différentiel ou hystéresis de combien ? jusqu'à 1° en ambiance ne se ressent pas en confort mais pour atteindre 1° avec un PC, il faut du temps, ce qui rallongera les cycles qq soit la T° ext
Enfin, par analogie, chez ma mère, plancher chauffant par chaudière électrique, auparavant pas de TA, réglage "à la main" par mon père qui surveillait la météo de T° de départ sur la machine (de 35° à 40°maxi), cycles de qq mn.
Maintenant que ma mère est seule, installation d'un T.A. simple (sans fil), différentiel 1° (ça ne se ressent pas). Les cycles sont de plusieurs heures.
Je viens de lire ce sujet qui date ! Toutefois, je suis allé voir tes courbes sur itow qui elles ne datent pas.
Je trouve qu'il y a diminution conséquente de ton nombre de cycles sur les mois de décembre après 2018.
En l'absence de BT, as-tu augmenté l'hystérésis de 2 à 3 sur la PAC ? sans nuire au confort bien sûr.
Quant à ELF, je me demande s'il ne régule pas uniquement en TA d'ambiance. Avec un différentiel ou hystéresis de combien ? jusqu'à 1° en ambiance ne se ressent pas en confort mais pour atteindre 1° avec un PC, il faut du temps, ce qui rallongera les cycles qq soit la T° ext
Enfin, par analogie, chez ma mère, plancher chauffant par chaudière électrique, auparavant pas de TA, réglage "à la main" par mon père qui surveillait la météo de T° de départ sur la machine (de 35° à 40°maxi), cycles de qq mn.
Maintenant que ma mère est seule, installation d'un T.A. simple (sans fil), différentiel 1° (ça ne se ressent pas). Les cycles sont de plusieurs heures.