Bonjour à tous,
Nouveau problème sur la régulation ELESTA de cette PAC. De nouveau en panne avec exactement les mêmes symptômes, à savoir pas d'affichage... et elle est pourtant sous tension .
Comme je l'avais expliqué dans un autre post, j'avais solutionné le problème en 2010 en faisant un échange standard complet de la régulation. La nouvelle m'avait été donnée en échange de la défectueuse par ERSET dans le cadre de la garantie car le problème était semble t-il connu.
Même problème le 1er novembre 2012, mais nous l'avons seulement remarqué le 2 au matin en raison des températures relativement clémentes actuellement (et merci à la bonne isolation).
Autant dire qu'en cette période de pont de la Toussaint, ce n'était même pas la peine d'essayer de contacter un fournisseur quelconque. J'ai donc décidé de pratiquer l'autopsie de "la patiente". Comme je le pensais, et faisant appel à mes souvenirs de l'entretien téléphonique que j'avais eu en 2010 avec un technicien de chez ELESTA, le problème se situait à nouveau sur le transfo d'alimentation de la régulation avec l'enroulement primaire coupé. C'est certain, ça marche beaucoup moins bien.
J'ai alors pensé à remplacer ce transformateur par des transfos de récupération mis de coté quand les appareils pour lesquels ils devaient assurer l'alimentation sont passés de vie à trépas soit un de 9V et un de 15V (les tensions secondaires du transfo d'origine étant de 10 V @ 0.5 VA et 15.4V @ 4.8 VA).
J'ai ensuite gravé un petit circuit imprimé pour y monter des portes fusibles afin d'insérer avec les secondaires de ces transfos une petite protection sachant que les transfos de remplacement étaient plus puissants. J'ai donc calculé les courants max en fonction des puissances annoncées sur le transfo d'origine et en fonction de mes disponibilités soit 63 et 315mAT.
Et comme je n'avais pas le schéma de cette régulation, afin d’éviter une erreur de raccordement (secondaire 15V à la place du secondaire 9V), j'ai préféré démonter la régulation de ma seconde PAC et de faire une mesure in situ des tensions secondaires du transfo. J'ai d'ailleurs constaté que le transfo qui fonctionne (seconde PAC) n'est pas du même fabricant
et pourtant les 2 PAC on été fabriquées en même temps .
Une fois ce doute levé, j'ai raccordé mes 4 fils venant des transfos de secours sur le circuit imprimé de la régulation, puis réinstallé le tout dans la PAC. J'ai aussi demandé au Seigneur s’il était dans le quartier de jeter un coup d'œil ....avant de remettre sous tension. Et là: ...
La PAC est donc repartie sans problème après avoir tout de même vérifié tous les paramètres de fonctionnement d'après le listing fourni par ERSET.
Conclusion: Je pense qu'il y a comme un problème de qualité à ce niveau là. C'est quand même malheureux d'être "bloqué" de cette manière à cause d'un vulgaire petit transfo qui est certainement calculé un petit chouia trop juste. Je n'ose même pas imaginer ce type de problème entre Noël et nouvel An avec des températures de -15°C.
J'ai également fait une demande par mail au fabriquant Allemand du transformateur afin qu'il m'envoie 2 exemplaires de ce transfo (un pour faire la réparation propre et un second en prévision si la seconde PAC devait avoir un jour le même défaut). Je reste maintenant en attente de leur réponse et je verrais si la "Qualité Allemande" est toujours d'actualité. Et après tout, c'est bientôt Noël, non ?
A suivre....