aide optimisation loi d'eau sur PAC atlantic excellia duo

Posté : mar. déc. 17, 2013 2:14 pm
par titompompier
bonjour a tous,
j'ai une PAC Atlantic excellia duo 11. J'habite dans l'Oise, 2 circuit sur ma PAC.
J'ai les réglages suivant pour CC1 PC : loi d'eau 0.8 pas de décalage et en consigne 19°c
pour CC2 radiateur : loi d'eau 1.8 pas de décalage et consigne 18°c.
J'ai un DPE classe D.
A lire tous les post mes loi d'eau me paraisse élevé par rapport a vos réglages. Est ce le cas? comment optimiser ces réglages? si je descend les lois, la PAC va t elle faire des court cycle?
Merci par avance, pour info l'installateur ma dit touche pas à ca petit .... et j'ai découvert ces différent réglages sur le forum.

Posté : mar. déc. 17, 2013 6:14 pm
par dbercy
bonjour

tu aurais peut être du coller ce massage à la suite de celui ouvert dans la rubrique atlantic, ça évite de se disperser.

pour tenter de répondre a ta question concernant le réglage de ta loi d'eau, en principe on tourne aux alentours de 0,5 pour le plancher chauffant et 1 pour réseau radiateurs or il semble que ton installateur est misé sur une température beaucoup plus forte avec 0,8 pour pc et 1,8 pour radiateurs! curieux ces réglages!!

comment est réglé le distributeurs du pc? et les radiateurs sont ils ouverts à fond?
As tu le schéma hydraulique à nous mettre en ligne?
quelle est la température départ et retour pac?

pour l'anecdote, l'installateur qui a installé une atlantic evolution 6 chez mon locataire voulait régler la pente à 1,2 (radiateurs), je lui ai dis que 0,9 était suffisant, il a obtempéré.
il règle au pif, j'ai pu en juger, il ne sait pas sur quoi il agit!
ma sonde ext de température a failli se retrouver en plein soleil !! il me disait que c'était mieux ainsi et qu'a l'ombre plein nord ma pac risquait de tourner 24/24!!
des spécialistes soit disant !!!..... :evil: :evil:
c'est moi qui lui ai dit: "touche pas petit"! :lol:

Posté : mar. janv. 07, 2014 1:19 pm
par titompompier
bonjour , le distributeur PC et les radiateurs sont ouvert a fond.
je n'est pas de schéma hydraulique car c'est l'ancien proprio qui a fait l’installation car avant il y avait une chaudière, l’installateur de la pac a fait des motifs.
aujourd'hui T° départ 23.7 et retour 24°.

Posté : mar. janv. 07, 2014 7:00 pm
par ummolae
titompompier a écrit :aujourd'hui T° départ 23.7 et retour 24°.
Avec un pareil delta, cela ne doit pas chauffer des masses ? 0,3°C :cry: :cry:

Posté : mar. janv. 07, 2014 7:12 pm
par dbercy
titompompier a écrit :bonjour , le distributeur PC et les radiateurs sont ouvert a fond.
je n'est pas de schéma hydraulique car c'est l'ancien proprio qui a fait l’installation car avant il y avait une chaudière, l’installateur de la pac a fait des motifs.
aujourd'hui T° départ 23.7 et retour 24°.
non, non! la prise de ces températures s'est faite certainement la pac a l'arrêt, juste le circulateur en fonction!

Posté : mar. janv. 07, 2014 7:20 pm
par titompompier
il faut que je prenne ces temperature à quelle moment?
le compresseur a 100%?

Posté : mar. janv. 07, 2014 8:50 pm
par dbercy
titompompier a écrit :il faut que je prenne ces temperature à quelle moment?
le compresseur a 100%?
a 100% c'est pas évident avec une inverter mais en montant la tempé confort et le groupe extérieur doit tourner depuis quelques minutes, le dela doit tourner autour de 5°.