Comme je n'ai pas trouvé la réponse à ma question sur le forum ou dans la documentation de ma WPL13, je fais appel à vos lumières :
:idea:
Est ce que la fonction hors gel est active une periode d'interdiction tarifaire?
D'ailleurs qu'est ce qui se met en fonction pour etre hors gel? Juste le circulateur du ballon tampon vers la pac?

Merci à tous

Posté : sam. déc. 19, 2009 10:01 am
par w36xb2w
Bonjour
voici page 23 du module de cde
19 Protection hors gel
Afin d’éviter que l’installation de chauffage ne gèle, les pompes de circuit de chauffage
s’enclenchent lorsque la température de protection hors gel réglée est atteinte.
L’hystérésis de déclenchement est de 1 K.
Pour la 1° question je ne sais pas.

Posté : sam. déc. 19, 2009 11:09 am
par landtd57
Bonjour,
La fonction hors gel est active a partir du moment ou la régulation WPMW II est sous tension, et cela dans n'importe quel mode de fonctionnement.
Elle est commandé par une sonde placé a l'interieur de la pac sur le condenseur, et qui en dessous de la T° de protection gel régler dans le menu mise en service, enclenche le circulateur PAC-ballon tampon.
Il est aussi indiqué qu'en cas de coupure de courant prolongé accompagné d'un risque de gel, il faut fermer les vannes de départ et retour PAC au ballon tampon, et vidanger la PAC.
Donc, la protection hors gel est bien active en dérogation tarifaire.

Posté : sam. déc. 19, 2009 6:18 pm
par brouce29
Un grand merci à vous 2. :D
Cela me soulage de savoir que cette sécurité est autonome avec sa propre sonde. Car je constate cette année un décalage entre la température relevée par la sonde extérieure et la température réelle (prise sur un thermomètre en verre (+ fiable)?

Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque réglage de cette sonde, donc je vais surveiller si c'est un décalage ou une dérive. Auquel cas il me faudra la changer pour éviter de fausser la courbe de chauffe.