Page 1 sur 2

consommation WPL 16S

Posté : lun. janv. 21, 2013 2:54 pm
par bleupog
Bonjour
Ma PAC fonctionne depuis 3 ans très bien sauf qu’actuellement la consommation électrique est très forte et la PAC fonctionne il me semble beaucoup plus qu'avant (7500 Kw/an les 3 1er année et la je suis sur une base de 9500 Kw/an)
Je pense a un manque de liquide dans le circuit froid mais on me dit que si je ne vois pas de bulle dans le circulateur tout est OK, es-ce exact ?
Je sis preneur de tous les conseils
Merci

Posté : lun. janv. 21, 2013 7:43 pm
par w36xb2w
Bonjour
Comment peux tu dire sur une base de ?
As tu un compteur dédié a la PAC ?
Perso je consomme moins que les 1° années en ayant changé 2 radiateurs et donc modifié la courbe.

Posté : lun. janv. 21, 2013 8:59 pm
par landtd57
Bonsoir,

Ce n'est pas dans le circulateur que tu dois voir des bulles, mais dans le voyant hygroscopique de la machine. Il se trouve sur le circuit frigo, et ressemble à une petite fenêtre.
Les bulles anormal doivent être visible en fonctionnement, et 1 minutes aprés le démarrage du compresseur. (Des bulles au démarrage c'est normal).

Conso PAC WPL16S

Posté : mar. janv. 22, 2013 5:36 pm
par bleupog
Bonsoir
Oui j'ai un compteur dédié propre à la PAC et j'effectue régulièrement des relevés.
exemple ce jour: conso 69 Kw pour une temp. extér. qui n'est pas descendue en dessous de 2.9°C au moment le plus froid

Autant pour moi c'est bien dans le voyant et non le circulateur que je vérifie le passage éventuel de bulles.

Posté : mar. janv. 22, 2013 6:33 pm
par landtd57
Il faut contacter ton instructeur ou un dépanneurs

Posté : mar. janv. 22, 2013 8:22 pm
par papyclim
landtd57 a écrit :Il faut contacter ton instructeur ou un dépanneurs
lapsus révélateur ?

bon, je pense que c'est installateur :wink:

Posté : mar. janv. 22, 2013 8:58 pm
par landtd57
papyclim a écrit :
landtd57 a écrit :Il faut contacter ton instructeur ou un dépanneurs
lapsus révélateur ?

bon, je pense que c'est installateur :wink:[/quote

Oui, c'est installateur, mais le msg est envoyé depuis mon smartphone, du coup, je me suis fais avoir par le dictionnaire...]

Conso PAC WPL16S

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:24 am
par bleupog
Bonjour

Le dépanneur me propose de remplacer le condensateur de démarrage qui d’après lui est source de mauvais fonctionnement du compresseur (le relai colle sans démarrage = conso)
Je doute un peu de son diagnostic

Par ailleurs il me conseille un thermostat d'ambiance à distance (Fe7 ou autre ) régulant le fonctionnement du circulateur
Bonne journée

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:39 am
par landtd57
Le condensateur ne peut être la cause d'une consommation élevé. Il y a autre chose. Le dépanneurs est frigoriste? Il a vérifié le fonctionnement du circuit frigo?

Conso PAC WPL16S

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:52 am
par bleupog
RE
Il a contrôlé la delta température entrée et sortie air (4.7 à 5 °C -) et la pression sortie compresseur ( correcte également)
Il n'a pas contrôlé l'éventuel manque de gaz dans le circuit car d’après lui, vu qu'aucune bulle n'apparait dans le voyant le niveau est bon

Posté : mer. janv. 23, 2013 10:32 am
par landtd57
Il aurait fallu qu'il contrôle également la bp. La surchauffe et le sous reffroidissement. Une légère fuite ne va pas générer des bulles au voyant. Si le détendeur devait ne pas fonctionner on ne le voit pas avec la hp.

Posté : mer. janv. 23, 2013 2:12 pm
par w36xb2w
Bonjour
Je ne vois pas en quoi un fe7 te ferais baisser ta conso si ta loi d'eau est correctement paramétrée.
De plus le module de commande te permet de régler les journées de chauffe,ainsi que celles ECS.
Perso j'ai essayé de régler les heures chaque jours et j'y ai vite renoncé car le gain est négligeable et il faudrait connaitre exactement les jours d'absences de la maison.

Conso PAC WPL16S

Posté : jeu. janv. 24, 2013 1:03 pm
par bleupog
Bonjour

Stiebel viens de m'indiquer l'adresse d'un technicien dans mon secteur.

Pour info:
- courbe 1.45
- consigne temp. 24
- température dans la maison ~21
PAC WPL16S mono
- relève de chaudiere fioul (température de bivalance 4°C)
- 13 radiateurs

Posté : jeu. janv. 24, 2013 1:20 pm
par w36xb2w
Bonjour
regarde ta courbe elle plafonne à 51° pour 8° max dehors donc entre 8 et 4 que ce passe t il avec ta chaudière ?
Tu as un mauvais dimensionnement de ta PAC ou radiateurs ou relève.
La pente pour moi est trop importante.Qui l'a réglée comme ca ?
Il vaudrait mieux la réduire et mettre la chaudière en fonction plus tot ou alors remplace quelques radiateurs par des basses températures.
J'ai une wpl18 pour 9 radiateurs
Image

Conso PAC WPL16S

Posté : jeu. janv. 24, 2013 5:20 pm
par bleupog
bonjour

D'abord merci et bravo pour toutes les explications en ligne sur le site.
Par contre je comprends pas pourquoi tu penses que ma courbe est limitée à 51
C'est pas le cas
exemple en ce moment :
- temp.ext 7°C
- consigne retour 49.9
- temp. départ 53
- cons. dép. 58
C'est moi qui ai réglé la pente à ce niveau avec une consigne à 24°C
Mais c'est vrai qu'avec cette pente j'ai une température intérieure comme souhaité ( ~21°C) par temps très froid (en dessous de 2/3 °C) alors qu'actuellement avec 7/8 °C j'ai du mal à atteindre la bonne température intérieure