ma stiebel en tri saute tout le temps

Posté : dim. janv. 27, 2013 10:42 pm
par krebsweg
bonjour,

je vis en alsace et j'ai depuis un mois une steibel wpf 10 installée en tri ( sur une install en 20 ampères) avec une installation qui a été équilibrée mais rien a faire le disjoncteur principal saute régulièrement car après mesure des phases de la pac a la pince ampèremétrique

il s’avère que chaque phase monte par moment jusqu'a 18 a 21 ampères cela me semble énorme , la moindre machine qui tourne dans ces moment là et tout saute.

ma conso apres un mois est de plus de 2000 kw,

les ouvriers m'ont dit qu'elle ferait jusqu'a 10 cycles maxi par jour et là elle en fait bien 30 a 40 par jour.

que pensez vous de tout celà ??

ma mise en service est prévue jeudi prochain le 31/01/13

Posté : dim. janv. 27, 2013 10:51 pm
par ctout
Bonsoir,

Une première idée du soir, n'y a-t-il pas des résistances d'appoint qui seraient (à tort) en fonction?

Sinon, pour les vrais spécialistes du forum qui vont se manifester, il faudra un premier descriptif technique de ton installation. :)

Posté : dim. janv. 27, 2013 11:03 pm
par krebsweg
merci de ta réponse.

alors non je suis bien en mode confort (19° en continu avec lesquels j'obtiens facilement 21 à 22 ° dans la maison)) et non en mode secours (résistances d'appoint) cela dit les résistances sembles avoir tournées depuis un mois a 371 kw


pour plus de précision.

il s'agit d'une maison en Alsace de 300 m3 ,isolé avec un R de 9 pour les combles , fenêtres en triple vitrage et pas d'iso murs . avec de bon gros radiateurs fonte. il existe une sonde extérieure.

Posté : lun. janv. 28, 2013 11:23 am
par w36xb2w
Bonjour
Es tu certain que c'est une tri ?
http://www.stiebel-eltron.fr/it/notice/ ... M_7_16.pdf
Je suis depuis 1981 en tri 15 kva donc 3*25A = 75 A HC/HP.
19 sur chaque phase très bien équilibrées depuis que j'ai refais moi même mon tableau général aux normes actuelles.
MA conso estimée pour ce mois 1100 Kw

Ce qu'il faut savoir c'est que ce soit bien ta pac et non pas tes appareils qui font disjoncter

La PAC a beau être parfaitement équilibrée et c'est le plus facile a faire avec un compresseur Tri, le reste en mono je suppose doit l'être également là c'est plus complexe.

Il te faut connaitre les puissances de chaque appareil utilisé en simultané et et voir chaque phase pour la différence avec chaque phase de la PAC résistance et circulateurs compris.
AS tu un compteur dédié a la PC?

Tu dis que les résistances ont consommées 371 Kw ou as tu trouvé cette valeur ?

Posté : lun. janv. 28, 2013 8:29 pm
par landtd57
Bonsoir,
Une WPF 10 pour 300m² en Alsace... TEB -15.
Si je prends un GV de 0.7, ce qui est déjà excellent, ta machine couvre 47% des déperditions... Une géothermie se dimensionne entre 80% et 120% des déperditions.
Pour moi, y a pas photo, elle est trop courte.

Posté : lun. janv. 28, 2013 9:18 pm
par krebsweg
bonsoir, je ne maitrise pas grand chose de ces abréviations (TEB; gv de 0.7;...), vous m' excuserez...

ma maison ne fait pas 300 m2 , mais bien comme indiqué : 300 m3 (mètre cube de volume a chauffer) c'est à dire 110 m2. de surface habitable, avec une hauteur plafond de 2.80 m


je ne pense donc pas que cette PAC soit trop courte ...

merci de votre réponse

Posté : lun. janv. 28, 2013 9:22 pm
par landtd57
Ok autant pour moi. Alors peut être un souci de réglage. Je dirais qu'il faut attendre la mise en service.

Posté : lun. janv. 28, 2013 9:48 pm
par krebsweg
.w36xb2w :

merci de ta réponse , oui je suis certain qu'il s'agit d'une triphasé, j'ai moi même installé et rénové mon installation en tri, la machine a été branchée sur un bornier tri avec du câble 5g de section 6². de plus la fonction monophasé est possible sur la PAC mais est en mode " OFF"

Posté : lun. janv. 28, 2013 9:51 pm
par krebsweg
[quote="landtd57"]Ok autant pour moi. Alors peut être un souci de réglage. Je dirais qu'il faut attendre la mise en service.[/quote


pensez vous que les réglages lors de la mise en service peuvent suffire a régler ces problèmes ?

19 ampères pompés par phases est il possible en fonctionnement normal (pour une pac de cette dimension) ??

Posté : lun. janv. 28, 2013 11:07 pm
par landtd57
Vous êtes sur puits ou captage?
Je ne peux me prononcer comme cela, je n'ai pas assez de renseignement concernant l'installation complète, les branchements etc.

Re: ma stiebel en tri saute tout le temps

Posté : lun. janv. 28, 2013 11:09 pm
par RC60
krebsweg a écrit :bonjour,

je vis en alsace et j'ai depuis un mois une steibel wpf 10 installée en tri ( sur une install en 20 ampères) avec une installation qui a été équilibrée mais rien a faire le disjoncteur principal saute régulièrement car après mesure des phases de la pac a la pince ampèremétrique

il s’avère que chaque phase monte par moment jusqu'a 18 a 21 ampères cela me semble énorme , la moindre machine qui tourne dans ces moment là et tout saute.
D'après la doc, et sauf erreur de ma part, la wpf10 est donnée pour une puissance électrique de 3 à 4,5 Kw suivant la température d'eau ( 35 , 50 ou 60 ° )
Un simple calcul de la puissance suivant les intensités que tu as relevé ( 20 A ) =>
400 X 20 x 1 ,732 x 0,8 = 11 Kw

A toi de conclure :wink:

Posté : lun. janv. 28, 2013 11:15 pm
par krebsweg
landtd57 a écrit :Vous êtes sur puits ou captage?
Je ne peux me prononcer comme cela, je n'ai pas assez de renseignement concernant l'installation complète, les branchements etc.

je suis sur un puit sur nappe foré a 10 m.

Re: ma stiebel en tri saute tout le temps

Posté : lun. janv. 28, 2013 11:19 pm
par krebsweg
RC60 a écrit :
krebsweg a écrit :bonjour,

je vis en alsace et j'ai depuis un mois une steibel wpf 10 installée en tri ( sur une install en 20 ampères) avec une installation qui a été équilibrée mais rien a faire le disjoncteur principal saute régulièrement car après mesure des phases de la pac a la pince ampèremétrique

il s’avère que chaque phase monte par moment jusqu'a 18 a 21 ampères cela me semble énorme , la moindre machine qui tourne dans ces moment là et tout saute.
D'après la doc, et sauf erreur de ma part, la wpf10 est donnée pour une puissance électrique de 3 à 4,5 Kw suivant la température d'eau ( 35 , 50 ou 60 ° )
Un simple calcul de la puissance suivant les intensités que tu as relevé ( 20 A ) =>
400 X 20 x 1 ,732 x 0,8 = 11 Kw

A toi de conclure :wink:

desolé je ne comprends pas a quoi correspond votre calcul ... pourriez vous svp m'expliquez simplement ou vous voulez en venir ? merci

Posté : lun. janv. 28, 2013 11:21 pm
par krebsweg
w36xb2w a écrit :Bonjour
Es tu certain que c'est une tri ?
http://www.stiebel-eltron.fr/it/notice/ ... M_7_16.pdf
Je suis depuis 1981 en tri 15 kva donc 3*25A = 75 A HC/HP.
19 sur chaque phase très bien équilibrées depuis que j'ai refais moi même mon tableau général aux normes actuelles.
MA conso estimée pour ce mois 1100 Kw

Ce qu'il faut savoir c'est que ce soit bien ta pac et non pas tes appareils qui font disjoncter

La PAC a beau être parfaitement équilibrée et c'est le plus facile a faire avec un compresseur Tri, le reste en mono je suppose doit l'être également là c'est plus complexe.

Il te faut connaitre les puissances de chaque appareil utilisé en simultané et et voir chaque phase pour la différence avec chaque phase de la PAC résistance et circulateurs compris.
AS tu un compteur dédié a la PC?

Tu dis que les résistances ont consommées 371 Kw ou as tu trouvé cette valeur ?
w36xb2w :

merci de ta réponse , oui je suis certain qu'il s'agit d'une triphasé, j'ai moi même installé et rénové mon installation en tri, la machine a été branchée sur un bornier tri avec du câble 5g de section 6². de plus la fonction monophasé est possible sur la PAC mais est en mode " OFF"

tu dis que ta PAC pompe 19 Ampères sur chaque phase est ce bien celà ??

mes appareils ne disjonctaient jamais avant, j'ai fais plein d'essai possible et mesuré a la pince l’ampérage de chacun de mes appareils indépendamment.
par ex je sais que ma plaque induc pompe 10 kw a puissance 9 15 en super boost, mon chauffe eau pompe 13 amp., mon lave linge pompe 10 amp, ect ...
j ai également fait divers essai simultané.

et le verdict était tjs le même, quand la PAC monte (par moment et + en grand froid) en phase ( de 19 a 20 A par phase) tout saute et même si uniquement le chauffe eau fonctionne , çà coupe souvent dans la nuit vers 3h ... sympa le réveil coupé et retard au boulot...

j'ai effectivement un compteur de consom. dédié a la PAC qui m'indique plus de 2100 kwh en un mois.


concernant les résistances, je peux me tromper, n'ayant pas encore eu la mise en service (et donc la formation plus pointue a la pac) mais je trouve cette valeur a la fin de l'item température après le qch total , le logo résistance y est indiqué.

d’ailleurs sauriez vous me dire a quoi correspond le QCH total svp ?

merci beaucoup de vos réponses

Posté : mar. janv. 29, 2013 9:43 am
par ctout
Bonjour,

Pour être précis :) je n'ai pas vu dans tes posts, la puissance-abonnement souscrite auprès du fournisseur électrique : 12, 15, 18 kVA ? ou autre.
Peux-tu nous confirmer? merci.