(résolu) pilotage regul WPM II

Posté : mer. août 21, 2013 10:26 am
par bob074
bonjour,
j'ai regardé dans la notice mais j'ai pas su trouver ,
je chercher quelle entrée, je pourrais utiliser sur la regul pour pouvoir la piloter à distance : par exemple si j'ai une chaudière à côté ou autre,
j'aimerai pouvoir autoriser ou non, la pac à démarrer sans intervenir directement sur le boitier de la regul ?
il me semble que c'est possible ?


merci

Posté : lun. août 26, 2013 1:08 pm
par landtd57
Bonjour.
Il est possible d'autoriser le fonctionnement de la pompe à chaleur via le régulateur.
Lorsque la borne 3 evu est alimentée, la pac peut fonctionner. Lorsque l'on coupe l'alimentation, elle s'arrête.
Cordialement

Posté : lun. août 26, 2013 1:46 pm
par bob074
bonjour,
et oui effectivement , il me suffit de me servir de la borne 3 (L', interdiction tarifaire)
pour faire mon autorisation externe va un simple contact à ouverture .
Je sais pas pourquoi je suis passé a côté lors de la lecture du schéma.

Merci de l'info
bonne journée .

Posté : lun. août 26, 2013 1:50 pm
par bob074
juste pour info,
lors de l'ouverture du contact , (interdiction tarifaire)
la machine devrait se comporter comment ?
arrêt net ? ou fin de son cycle ?
je demande çà pour le compresseur ....

merci

Posté : mer. août 28, 2013 9:02 pm
par landtd57
elle termine sont cycle, qui peut durer quelque minutes encore.