Durée fonctionnement du compresseur

Posté : sam. nov. 02, 2013 12:41 pm
par Wolura
Bonjour,

J'ai une wpl 18 installée depuis fin 2006 qui me donne pour l'instant entière satisfaction. Ce matin en consultant le gestionnaire wpmw II, la durée de fonctionnement du compresseur est à 214 heures (évidemment irréaliste) alors que celle de la chaudière fuel est 1500 heures (ce qui semble correct). Quelqu'un aurait-il une explication?
Merci.

Posté : sam. nov. 02, 2013 1:12 pm
par w36xb2w
Bonjour
Je suis depuis aout 2013 à 2668 h
Depuis avril 2008 à 7744h 2038 jours pour 11784 kw soit 5,79kw/j pour 3,8 H/j
Donc il y a un souci avec le module de commande.
As tu un compteur spécifique de conso de ton circuit par tywatt ?
n'as tu pas réinitialisé le module ?
Constates tu le fonctionnement de ta PAC ?

Posté : sam. nov. 02, 2013 1:45 pm
par Wolura
Je n'ai pas de compteur spécifique et la pac fonctionne normalement. Le dernier relevé date de décembre 2009 et indiquait 4430 heures pour le compresseur et 387 heures pour la chaudière, sachant que la pac a été mise en service fin novembre 2006. Ca ne serait pas simplement un tour du compteur du gestionnaire? Je sais , ça parait idiot comme hypothèse mais...

Posté : sam. nov. 02, 2013 2:19 pm
par w36xb2w
Wolura a écrit :Je n'ai pas de compteur spécifique et la pac fonctionne normalement. Le dernier relevé date de décembre 2009 et indiquait 4430 heures pour le compresseur et 387 heures pour la chaudière, sachant que la pac a été mise en service fin novembre 2006. Ca ne serait pas simplement un tour du compteur du gestionnaire? Je sais , ça parait idiot comme hypothèse mais...
Bonjour
je ne pense pas car tu ne devrais pas avoir dépassé 9999 si le compteur avait cette limite que je ne connais pas

Voici ce que dit la doc
53 Temps de
fonctionnement
En appuyant sur la touche PRG, les différents
temps de fonctionnement (en heures) pour
les différents compresseurs, 2ème générateur
de chaleur et la pompe solaire sont affichés.
Les temps de fonctionnement peuvent
uniquement être effacés

Posté : sam. nov. 02, 2013 2:43 pm
par Wolura
4430 heures en 3 ans (2006 à 2009) ça correspond à 10336 heures en 7 ans (2006 à 2013) et le gestionnaire indique 214.....d'où cette idée de tour de compteur. Bon je ne suis pas vraiment convaincu mais comme la pac fonctionne normalement et qu'il n'y a eu aucune intervention depuis son installation je me pose des questions...

Posté : sam. nov. 02, 2013 6:54 pm
par turbojf
Bonjour, et salut à tous les utilisateurs de Stiebel

La lecture de ce sujet m'a poussé à aller voir ma WPL33 100% affectée au chauffage, sans relève, sans usage des résistances:

bilan au bout de 7 ans aussi (mars 2006)
- compresseur 1 = 6751h
- compresseur 2 = 6750 h

soit 13501 heures cumulées.

:D

Posté : sam. nov. 02, 2013 7:41 pm
par Wolura
Je crois bien que c'est ça. Il y a seulement 4 chiffres consacrés aux différentes infos et donc le compteur peut tourner jusqu'à 9999. D'autre part dans la partie durée de fonctionnement je vois "COMPRESSEUR 1". Le 1 signifie peut être un tour de compteur... à voir

Posté : sam. nov. 02, 2013 8:11 pm
par turbojf
C'est bon à savoir cette remise à zéro à cause d'un affichage 4 digit.

Compresseur 1 signifie compresseur n°1.
Certaines machines se composent de deux compresseurs, qui en période de faible contrainte, fonctionnent tour à tour, ou en tandem lors des fortes sollicitations.

Le gestionnaire étant commun à toute une gamme, il affiche compresseur 1 pour le seul et unique compresseur se trouvant dans WPL 18.

Pour illustrer le propos, je viens de retrouver ces 2 photos:

Image

Image

Posté : dim. nov. 03, 2013 10:41 am
par w36xb2w
Bonjour
Ne pas oublier qu'il y a aussi générateur 2 ou 3 en fait les résistances selon les machines
et merci pour l'info du nombre de chiffre qui n'est indiqué nulle part dans la doc