Page 2 sur 2

Posté : sam. déc. 21, 2013 6:36 pm
par Sentenza
w36xb2w a écrit :Bonjour
Tu ne donnes pas la valeur de ta courbe de chauffe
Es tu allé voir ma configuration et mes parametres dans ma signature
car j'ai les mêmes radiateurs que toi
j'ai mis une résistance sur ECS l'année dernière car j'ai eu la foudre et donc je me suis retrouvé sans ECS avec ballon inutilisable , maintenant je suis couvert, je la connecterai si besoin car j'ai laissé le cable libre avec un prise courante

Image
La courbe de chauffe est réglée a 1.20
J'ai remis sur OFF le disjoncteur de la résistance ECS et j'ai mis la consigne ECS a 45.Un frigoriste indépendant est passé et il dit que ce compresseur fonctionne bien mais étant donné qu'il fait beaucoup de bruit il se pourrait qu'il lâche. Il a dit qu'il est à changer. Le service technique Stiebel Metz dit qu'ils ne voient pas de raison de changer s'il marche bien. C'est sûr que ce ne sont pas eux qui vivent à 3 mètres de la PAC...

Posté : sam. déc. 21, 2013 6:41 pm
par Sentenza
landtd57 a écrit :
Sentenza a écrit :
landtd57 a écrit :La référence stiebel est 0254191. Ils sont spécifique pour leur machine.
Est-tu certain que copeland fabrique des compresseurs spécifique pour stiebel?
car moi je pense plutot que copeland fabrique des compresseurs et les assembleurs (stiebel) choisissent les modeles qui leur conviennent.
Le compresseur d'une WPL 33 est modifié pour monter sur ces machines.
Normalement, à la place de l'équilibrage d'huile, il y a un voyant.
Vous ne pourrez donc trouver le même dans le commerce.
L'équilibrage d'huile se trouve-t-il un peu à gauche et au dessus du cache de branchement électrique?

Posté : sam. déc. 21, 2013 6:56 pm
par landtd57
Bonsoir. Non, tout en bas des compresseurs.

Posté : sam. déc. 21, 2013 6:58 pm
par landtd57
Bonsoir. Non, tout en bas des compresseurs.

Posté : dim. déc. 22, 2013 9:55 am
par w36xb2w
Bonjour
Courbe de chauffe de ta wpl33 avec une partie de tes données
N'y as t'il pas une anomalie ?
Image

Posté : lun. déc. 23, 2013 4:37 pm
par Sentenza
expliquez moi SVP ce graphique et ce que vous trouvez bizarre
Merci

Posté : lun. déc. 23, 2013 5:38 pm
par w36xb2w
Bonjour
On voit que les résistances entre en fonctionnement a+10° pour un retour d'eau de radiateur de 34°
On voit aussi que à partir de -6° la PAC n'est plus assez puissante seule il lui faut les résistances en complément.
De fait peu importe ta bivalence le bruit sera toujours là.
Voici ce que dit la doc

25 Bivalence chauffage
Température de bivalence de la pompe à chaleur en mode chauffage
En dessous de cette température extérieure,le 2ème générateur de chaleur s’enclenche en plus pour le mode chauffage,
ceci en fonction des besoins (voir également paragraphe 23 Libération du 2ème générateur de chaleur).

Donc je considère que tu chauffes presque exclusivement avec tes résistances ce qui est anormal avec une PAC qui devrait avoir en bivalence du moins quelque chose je dirais -3° en fonction de la puissance de tes radiateurs à une température de retour la plus faible possible
A qui sert une pac qui peut monter a 60° pour un retour d'eau situé au alentour de 55° ?
As tu bien fait vérifier la puissance réelle de tes radiateurs pour un retour de 50° par exemple , c'est aussi important pour le dimensionnement de la PAC que les déperditions de la maison , mais là les vendeurs n'en parlent même pas ?
C'est pour ca que j'ai changé 2 radiateurs pour etre plus performant avec la même PAC

J'ai la pente 0.9 bivalence a -7° retour d'eau = 45° et à -15° retour d'eau=48° retour d'eau consigne =51° ce qui me laisse de la marge

lors de l'installation j'avais :pente 1.2 bivalence -7° retour d'eau =51° et à -10° = retour d'eau 53° =consigne soit le plafond .
On voit tout de suite que les 2 radiateurs ont apporté du mieux pour la PAC

Re: Pb de compresseur Scroll Copeland sur WPL33

Posté : jeu. oct. 09, 2014 9:07 pm
par Sentenza
Je voudrais savoir si c'est très compliqué de changer un compresseur?
Et 2ème question dans une WPL33 bi-compresseur il y a environ combien de KG de gaz (Compresseurs+circuits = combien de kg au total)?
Merci d'avance.

Re: Pb de compresseur Scroll Copeland sur WPL33

Posté : jeu. oct. 09, 2014 9:52 pm
par landtd57
Bonsoir,

Remplacer un compresseur de WPL 33 n'est pas très compliqué, étant donné qu'il n'y a pas de soudure à effectuer. Même si il serait alors préférable de remplacer les déshydrateur qui eux nécessite des soudures.
Ils faut cependant du matériel et outillage spécial, afin de récupérer le gaz présent dans le circuit frigorifique, de pouvoir ensuite tirer le circuit au vide et d'y recharger le un gaz neuf.
La WPL 33 contient 4.2kg de R407C.
Pour rappel, il est nécessaire d'avoir les habilitation fluide pour entreprendre de tel travaux.