Page 3 sur 3

Re: Perte de fluide BP sur WPL 10 AS

Posté : ven. avr. 17, 2015 9:17 pm
par landtd57
Le code civil?
Pardon, mais je ne connais pas. Enfin, pas en lien avec des garanties. J’espère que cela te servira.
Moi perso, j'ai bien eu une casse moteur d'une voiture ayant 5 ans (la garantie était de 3 ans), et je n'ai rien eu du fabriquant...

Re: Perte de fluide BP sur WPL 10 AS

Posté : jeu. avr. 23, 2015 1:00 pm
par bruno12
Je reviens là

est ce que le capillaire est " ressoudable " avec un mini chalumeau ?

Re: Perte de fluide BP sur WPL 10 AS

Posté : jeu. avr. 23, 2015 9:32 pm
par landtd57
Bonsoir,

Ressouder un capillaire est possible, mais il y a de grande chance de la colmater avec le métal d'apport. L'orifice de ce capillaire est très petite.
là, on ne s'en rendrait compte qu'à la remise en fonctionnement de la machine.
Si il devait être bouché ou encore fuyard, il faudrait alors réitérer l'opération, donc recyclage à nouveau du fluide frigorigène + réinjection de gaz neuf, + le reste, main d'oeuvre, vanne 4 voies...

Re: Perte de fluide BP sur WPL 10 AS

Posté : jeu. avr. 23, 2015 10:59 pm
par bruno12
chez un voisin çà été tenté sur une géothermie
et çà à marché

de toute façon dans mon cas la vanne 4 voies est fabriquée par un sous traitant ( ici en chine ) donc en grande quantité , donc je n'ai pas de chance.....

Re: Perte de fluide BP sur WPL 10 AS

Posté : jeu. avr. 23, 2015 11:25 pm
par landtd57
Sur une géothermie? il n'y a pas de v4v sur une géothermie, et pas de capillaire hormis peut être celui du détendeur.

Re: Perte de fluide BP sur WPL 10 AS

Posté : jeu. avr. 23, 2015 11:27 pm
par bruno12
enfin elle a perdu aussi son fluide et elle a été réparée avec un petit chalumeau
et çà à marché

Re: Perte de fluide BP sur WPL 10 AS

Posté : jeu. avr. 23, 2015 11:38 pm
par landtd57
Avec un chalumeau on peut réparer ou ressouder du cuivre, oui, mais comme dit, dans votre cas c'est le très petit diamètre et donc bcp plus compliqué a braser.

Re: Perte de fluide BP sur WPL 10 AS

Posté : ven. avr. 24, 2015 12:13 am
par Ludo67
landtd57 a écrit :Sur une géothermie? il n'y a pas de v4v sur une géothermie, et pas de capillaire hormis peut être celui du détendeur.
Bien sur que si qu'il existe des Géo réversibles , AVEC forcément vanne quatre voies à l'intérieur . J'en ai quelques une en maintenance annuelle , celles que j'ai en entretien sont de marque Airwell/wesper. Une flopée en ont été installées dans mon secteur a l'époque du "boom" du crédit d'impôts par des entreprises qui n'existent plus a ce jour(heureusement....!)