Page 1 sur 1

Résistance

Posté : mer. oct. 13, 2021 5:48 pm
par delamelon
salut à tous!

voila encore un petit problème sur ma WPL23: pompe de chauffage Salmson cramée... du coup je viens de commander chez Cédéo sa remplaçante de chez Wilo (ils viennent de racheter Salmson)

mais mon technicien ma dit que je devais changé une des résistance de la PAC car une était dessoudé.. est-ce que l'un de vous a deja changé ça? c'est simple?
voici la photo des résistances qui sont totalement en train de rendre l'âme..
m_IMG_7155.jpg
et vous avez la référence? je vais voir si je trouve ça, c'est même pas soudé juste des cosses.. par contre il m'a dit qu'il fallait changer des connecteurs aussi?!

Re: Résistance

Posté : mer. oct. 13, 2021 5:54 pm
par delamelon

Re: Résistance

Posté : sam. oct. 23, 2021 10:02 am
par dbercy
salut
oui ce sont les résistances de démarrage sollicitées uniquement au démarrage du compresseur pour éviter une trop grande intensité.
il est vrai qu'elles ont tendances à noircir ou a craqueler avec la chaleur mais tant qu'elles ne sont pas HS, il n'y a pas nécessité de les remplacer.