Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : dim. févr. 18, 2024 11:09 am
par Rom4286
D'accord je te remercie pour toutes ces précieux conseils que je vais suivre a la lettre.Maintenant il faudrais voir ce que donnes mes paramètres sur une périodes de grand froid car en ce moment c'est plutôt le printemps que l'hiver :D .
En tout cas c'est époustouflant de voir que l'on peut faire tourner une PAC HT avec une température de départ de 40 degrés pour -10 ext quand tu vois que les installateurs te la règle pour la plupart a 80 degré...et la PAC chauffe sans souci ...

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : dim. févr. 18, 2024 11:14 am
par Rom4286
Donc je récapitule j'ai passé la température de départ a 45 pour -10(et laissé a 25 pour + 10).
Delta à 5 et // à 0

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : dim. févr. 18, 2024 1:23 pm
par crazymac
Exactement ça.

Vois déjà en ces températures printanières ce que ça donne.
Quand tu sais que le cop de ta pac se dégrade proportionnellement à l’augmentation de température de départ on comprend pourquoi je râle souvent au sujet de l’incompétence des pros 🤣 ils règlent pour que ça fonctionne quitte à brider les radiateurs.

Avec tes précédents réglages tu étais en surchauffe quand il faisait froid (le matin) et pas assez chauffé la journée. Les nuits devaient compenser les journées mais c’est pas l’idéal pour le confort et la consommation.

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : dim. févr. 18, 2024 1:43 pm
par Rom4286
Ah oui par contre dernière petit question qu'elle consigne tu me conseil pour l'eau de circulation ? actuellement j'ai mis 40/25?ma consigne était sur 70 donc j'avais une consigne supérieur a la température de départ demander puisque cette dernière est a 45(pas très logique).pour le 2eme paramètre j'ai laisser 25

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : dim. févr. 18, 2024 4:55 pm
par crazymac
Je ne sais pas à quoi correspond cette valeur

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : dim. févr. 18, 2024 5:08 pm
par Rom4286
crazymac a écrit : dim. févr. 18, 2024 4:55 pm Je ne sais pas à quoi correspond cette valeur
En gros il y a une température de consigne pour -10 degré ext et une température de consigne pour + 10 degré ext

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : dim. févr. 18, 2024 5:11 pm
par Rom4286
Paramètres 3.02 et 3.03

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : dim. févr. 18, 2024 8:49 pm
par Rom4286
C'est le même principe que l'ECS tu à la température de stockage et la température de consigne

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : dim. févr. 18, 2024 8:51 pm
par crazymac
Ça me dit pas à quoi correspond la consigne à 40 ou 70 ?
Ne serait-ce pas la température max de départ qui écrêterait la loi d’eau ?
J’ai bien compris que sur cette machine il n’y avait pas de pente mais deux points de consigne. Un peu sommaire sachant que les radiateurs n’ont pas une courbe de puissance linéaire suivant leur température.

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : dim. févr. 18, 2024 9:25 pm
par Rom4286
Le nom des 2 paramètres c'est 3.02 point de réglage à faible température ambiante (LO-Ti) et 3.03 point de réglage a température ambiante élevée (Hi_Ti).
Et du coup j'ai les paramètres C-00 point de consigne: température maximale d'eau de sortie et C-01 point de consigne: température minimum d'eau de sortie.

Du coup je suis dans le doute tout à coup le quel de ces paramètres correspond à la pente de la loi d'eau le 3 ou le C celon toi...

Du coup moi j'ai
-3.02 40
-3.03 25
C-00 45
C-01 25

Pour moi la loi d'eau c'était le C...

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : lun. févr. 19, 2024 4:30 am
par crazymac
Aucun ne donne une pente.
Tu as deux points de consigne qui donnent la pente et un possibilité de réglage d’une température minimale de depart et maximale. Ces derniers paramètres n’ont aucun intérêt si les deux premiers paramètres sont bien réglés. Tu peux mettre 10 au minimum et 70 à l’autre (j’ai ça aussi sur ma pac et j’ai mis 10 et 65). Ce paramètre n’influe pas sauf si la pente est mal réglée.
Avec 25 et 40 tu as une pente de 7,5 qui a pour pied 17 degrés intérieur. C’est cohérent sachant que quand la température extérieure se rapproche de la température intérieure les apports solaires et intérieur deviennent prépondérant et rechauffent l’intérieur.

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : lun. févr. 19, 2024 8:29 am
par Rom4286
Je suis pas sûr d'avoir tout compris au final tu me conseil de laissé comme ça?

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : lun. févr. 19, 2024 1:05 pm
par crazymac
Ça semble bien pour commencer. À voir quand il y aura du froid.

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : mer. févr. 21, 2024 9:00 am
par Rom4286
Cette nuit petite baisse des températures et on a déjà du mal à tenir la température intérieur(que l'on souhaite a 21)est ce que tu pense que je remonte a 50/30?Dois je toucher à la parallèle ?

Re: consommation excessif daikin altherma 16kw

Posté : mer. févr. 21, 2024 3:33 pm
par crazymac
Il faut y aller avec parcimonie. 2 degrés de plus sur la courbe te fait gagner 1 degrés intérieur.
De 25/40 monte déjà à 27/45