Page 4 sur 4

Re: Amelioration Consomation Altherma BT 6kw

Posté : jeu. mars 26, 2015 7:10 pm
par Augure
qui est ?

Re: Amelioration Consomation Altherma BT 6kw

Posté : ven. mars 27, 2015 7:19 pm
par samhuin
Je suis partit sur du Zwave, avec une zibase pour le moment.

Electricité consommée 6.2.1:
En Fevrier : 445kWh
en mars : 246kWh
Énergie produite 6.2.2
En Février : 1433kWh
En mars: 947kWh
Mars 6.7.2:
Pompe 275H
Compresseur: 267H
Chauffage : 244H
Ballons ECS: 23H
Nb de démarrage : 446

un cop de 3.9 ça me semble pas mal :-)

Je n'ai toujours pas eu le temps de déplacer mon interface, mais ça viendras :-)

Bonne journée a tous

Re: Amelioration Consomation Altherma BT 6kw

Posté : ven. mars 27, 2015 9:21 pm
par akua
Bonsoir Samhuin

Pour ma part je viens de craquer pour la solution française Jeedom avec leur mini+ et je fonctionne aussi sur du protocole z-wave. Je n'ai pas encore regardé du côté des équipements pour le suivi conso en z-wave.
Quels sont tes retours?

Pour revenir à notre cher PAC, tu n'as aucun appoint pour le chauffage ou l'Ecs? Tu l'as donc désactivé, mais où? Tu n'as pas ressenti un manque de chauffe cet hiver?
Cela nous aiderait que tu nous dises ce que tu as dans le A.5.1

Pour ma part pour le A.5.1 Chauffage d'appoint, j'ai:
Mode fonctionnement: limité
Mode auto d'urgence: oui (j'en ai eu besoin avec toutes mes misères)
Températures d'équilibre: -7

Merci pour tes lumières! :D

Re: Amelioration Consomation Altherma BT 6kw

Posté : jeu. avr. 02, 2015 12:07 pm
par luxxx
BONJOUR,

J' ai aussi une altherma BT 6KW mise en service en 2009
ce qui m'interroge ce sont vos photos de réglages
Vous lisez tout ça où ?
les modeles suivant 2009 seraient ils différents question interface de réglage?
En attendant c'est super !
cordialement




rafcelia a écrit :voila tu as compris après les cycles court c est autre chose a régler mais ca se regle surement pas en transpirant

donc essaye cela
mais toi en loi d eau :
1.00 = -7
1.01= 15
1.02 = 35
1.03 = 25
après pour les cycles court tu règle le paramètre 9-04 a 2 au lieu de 1 mais tu l as déjà fait
tu passe ton thermostat en hysterise si tu utilise un thermostat ou si tu utilise le boitier de la pac déporte le à l endroit ou tu souhaite qu il prenne ta température exemple salon
dans config du système tu dois régler ta pompe en échantillonnage
pompe echantillon.jpg
puis tu regle sur la méthode de contrôle en TA si tu utilise le boitier de la pac et TA ext si tu utilise un thermostat
methode controle ta.jpg
et enfin si c est un modèle grand froid tu va sur vue d ensemble des réglages et tu mets le paramètre
of 04 = 1 par défaut il est a zéro et ça c est le cordon chauffant qui dégivre ta PAC sans qu elle est a faire un cycle
0f 03 = 3 il doit etre a 5 tu le passe a 3 c est la température d allumage de ce fameux cordon

on est beaucoup a avoir ce type de réglage et franchement je tourne en fevrier :

compresseur = 400 h pour 150 démarrages et a Montpellier il a fait zero 3 ou 4 jours
sinon il fait entre +5 le matin et 12 ou 14 en journée et de nouveau 4 a 5 le soir

Re: Amelioration Consomation Altherma BT 6kw

Posté : jeu. avr. 02, 2015 2:08 pm
par akua
Pour ma part, je passe par l'interface utilisateur et j'active le mode installateur (au lieu de utilisateur final) que tu trouves dans le sous menu information. Il s'agit d'une PAC 2eme génération (de 2014), donc je ne sais pas si nous avons des éléments communs.

Re: Amelioration Consomation Altherma BT 6kw

Posté : jeu. avr. 02, 2015 2:42 pm
par luxxx
je suis luxxx et ai dû me tromper en questionnant quelqu'un sur ses photos de réglages des paramètres qui sur ma PAC de 2009 ne sont pas si pratiques ....