Compensation pour température de 0° - Paramétrage code D-03
Posté : dim. déc. 14, 2014 4:21 pm
Bonjour,
Je possède une Pac 8kw EHBX08CA3V et lors de la mise en service par Daikin, on m'a programmé le code D-03 pour compenser les températures autour de 0°C, d'ailleurs il l'a écrit sur la notice.
Mais je me suis aperçu que ce paramètre me fait des cycles courts en dessous de 2°C
Le problème est que je ne trouve pas où modifier cette option.
La personne de Daikin avait connecté un ordinateur au module intérieur pour faire la mise a jour, peut-être a-t-il modifié ce paramètre via son logiciel ?
Merci pour votre aide
Je possède une Pac 8kw EHBX08CA3V et lors de la mise en service par Daikin, on m'a programmé le code D-03 pour compenser les températures autour de 0°C, d'ailleurs il l'a écrit sur la notice.
Mais je me suis aperçu que ce paramètre me fait des cycles courts en dessous de 2°C
Le problème est que je ne trouve pas où modifier cette option.
La personne de Daikin avait connecté un ordinateur au module intérieur pour faire la mise a jour, peut-être a-t-il modifié ce paramètre via son logiciel ?
Merci pour votre aide