Bonjour, la vanne 3 voies de ma pac altherma semble défectueuse. Elle faisait un bruit et semble en bout de course avec un petit claque, claque, claque, j'aimerais changer cette pièce. Depuis j'ai un code erreur C0.
Cette vanne est une siemens acvatix SFP 21/18
ou puis je trouver se genre de pièce ?
Je vous en remercie d'avance

Re: vanne 2 voies hs

Posté : jeu. oct. 01, 2020 8:53 pm
par Vforce
Salut

Mets une photo où la référence de ta PAC.

Pour le défaut C0 cela signifie que il y a un débit d'eau alors qu'il n'y a pas de circulation demandé par la PAC.

Cause : Capteur de débit, autre circulateur sur le réseau, relais circulateur sur la carte.

Re: vanne 2 voies hs

Posté : mar. oct. 06, 2020 6:28 pm
par kalyasse
Bonjour
Et Merci pour ton retour.
Rien à voir avec cette vanne 3 voies qui sépare l'eau chaude sanitaire et le planché chauffant?
Cdlt

Re: vanne 2 voies hs

Posté : mar. oct. 06, 2020 11:02 pm
par Vforce
Salut

C'est pas la vanne d'origine ?

Re: vanne 2 voies hs

Posté : mer. oct. 07, 2020 10:12 am
par kalyasse
Bonjour Vforce,
Si si, du moins c'est selle sui a été installé dès le départ
cdlt

Re: vanne 2 voies hs

Posté : mer. oct. 07, 2020 10:17 am
par kalyasse
En faite, il n'y a que la demande du ballon d'eau chaude qui fonctionne encore. Mais je m'aperçois que la vanne doit être à moitié ouverte car elle envoie de l eau dans mon planché chauffant.
Du coup de l'eau à 50 degrés ne dois pas être très bon ?

Re: vanne 2 voies hs

Posté : jeu. oct. 08, 2020 7:01 pm
par Vforce
Salut

J'ai jamais vu de vanne ainsi chez Daikin.
La référence de la plaque signalétique est illisible.
Non ce n'est pas de laisser la vanne en position intermédiaire.

Tu as une photo de l'emplacement de la vanne, je suppose que c'est un ballon déporté.

Re: vanne 2 voies hs

Posté : ven. oct. 09, 2020 1:01 pm
par kalyasse
Slt :wink:
je rajoute trois photos
Merci encore de te pencher sur mon soucis, l'automne arrive, pour l'instant c est encore d'ou.
Pas besoin de chauffage ouff

Re: vanne 2 voies hs

Posté : sam. oct. 10, 2020 10:07 pm
par Vforce
Salut

C'est pas une vanne d'origine Daikin.
Soit tu trouve le même moteur ou du moins le filetage, soit tu remplaces l'ensemble.

Re: vanne 2 voies hs

Posté : dim. oct. 11, 2020 3:50 pm
par kalyasse
Effectivement, je cherche donc le même moteur ;-)
D'où ma question, je pensais bien devoir changer cette pièce. j'en cherche une ;-)

Re: vanne 2 voies hs

Posté : ven. oct. 16, 2020 8:13 am
par Michel580
Bonjour,
J'ai eu aussi le même soucis de vanne 3 voies au redémarrage du chauffage il y a quelques jours.
Vanne 3 voies grippée donc grillage du servo-moteur de commande.
Ma PAC Daikin HT 16 Kw avec ECS a été installée fin décembre 2019 ( 5 mois d'utilisation en gros).
D'après l'installateur concessionnaire Daikin problème jamais rencontré >>>> défaut de fabrication !!
Pièces et main d'oeuvre pris en charge par l'installateur et Daikin
Il s'agit d'une vanne 3 voies ESBE
Crdlt