Enclenchement appoints pour ECS incomprehensible

Posté : ven. août 26, 2022 6:18 pm
par pepponne
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum.
je suis possesseur d'une PAC DAIKIN ALTHERMA 3 H F avec :
Élément externe : EPGA 16DAV37
Élément interne : EAVH16S18DAV6.
J'ai le même problème : mise en route systématique des appoints 1 et 2 quand la pac veut réchauffer mon ECS. voici la conf :
consigne par la loi d'eau : (-10°, 55°; 15°,50) => 50°
mode chauffage : Programme + réchauffement : pas de programme de défini,
Point de consigne de réchauffement : 45°, hystérésis : 7° => réchauffement quand T° ballon < 45-7 = 38.
Si les appoints sont configurés "activés" alors au réchauffement appoint 1 et appoint 2 sont actifs => 4,5 kW consommés par la pompe (8,6kVA)
Si les appoints sont configurés "restreint" alors au réchauffement appoint 1 et appoint 2 sont à l'arrêt => 2,5 kW consommés par la pompe. (3,6kVA)
Je ne comprend pas pourquoi les appoints se mettent systématiquement en marche.
De ce fait les appoints sont configurés en restreint ce qui fait que je ne peux pas programmer la désinfection.
De plus la puissance instantanée en kVA est bien supérieur sachant que tout ceci est sans le chauffage centrale et que ma puissance max EDF est de 12KVA
Merci de votre aide

Re: Enclenchement appoints pour ECS incomprehensible

Posté : sam. sept. 17, 2022 10:45 am
par Loule
Bonjour,
Sur l'Altherma 2 j'ai le même souci
Mode Prog/Réch avec un programme journalier qui fonctionne sur l'appoint à mon grand desespoir
test : avant le seuil de réchauffage atteint faire un Arrêt de l'ECS attendre qques seconde remettre sur Marche
sur ma PAC quand je fais cette manip c'est le compresseur qui démarre et pas les appoints !!!