Mesure de la puissance thermique et du COP
Posté : sam. févr. 01, 2014 11:12 am
La difficulté pour mesurer la puissance thermique c'est d'une part mesurer le débit dans le PC et mesurer précisément le deltaT entre départ PC et retour PC
On doit pouvoir contourner :le problème en faisant un étalonnage sur une mesure
en mesurant le deltaT PAC éteinte, en alimentant le circulateur PC et la résistance de 3kW de la PAC
(ou en mettant un pont entre les bornes 16 et 17)
Après quelques heures de fonctionnement sur la résistance, le deltaT, se stabilise, on le mesure.
en Relançant la PAC résistance éteinte, le nouveau deltaT , après stabilisation, est proportionnel à la puissance thermique envoyée par la PAC.
Une simple règle de 3 doit permettre de trouver la puissance
Exemple théorique:
départ 23,5°C retour 21,5°C deltaT= 2°C pour 3kW en électrique pur
départ 29°C retour 23°C deltaT= 6°C pour une Puissance = 3*6/2=9kW
en mesurant la puissance électrique au compteur on doit retomber sur le COP
Faire la mesure sur plusieurs heures en mesurant la consommation en kWh permet d'avoir puissance électrique moyenne
Exemple :
pour une Tp extérieure constante , la pac a consommé 15kWh pdt 5h donc 3kW donc COP de 9/3=3
La précision est meilleur lorsque le deltaT est grand donc circulateur en vitesse 1
c'est aussi une méthode pour mesurer le débit du PC
En théorie ça doit marcher mais j'ai pas encore essayé ...
Qu'en pensez-vous ?
On doit pouvoir contourner :le problème en faisant un étalonnage sur une mesure
en mesurant le deltaT PAC éteinte, en alimentant le circulateur PC et la résistance de 3kW de la PAC
(ou en mettant un pont entre les bornes 16 et 17)
Après quelques heures de fonctionnement sur la résistance, le deltaT, se stabilise, on le mesure.
en Relançant la PAC résistance éteinte, le nouveau deltaT , après stabilisation, est proportionnel à la puissance thermique envoyée par la PAC.
Une simple règle de 3 doit permettre de trouver la puissance
Exemple théorique:
départ 23,5°C retour 21,5°C deltaT= 2°C pour 3kW en électrique pur
départ 29°C retour 23°C deltaT= 6°C pour une Puissance = 3*6/2=9kW
en mesurant la puissance électrique au compteur on doit retomber sur le COP
Faire la mesure sur plusieurs heures en mesurant la consommation en kWh permet d'avoir puissance électrique moyenne
Exemple :
pour une Tp extérieure constante , la pac a consommé 15kWh pdt 5h donc 3kW donc COP de 9/3=3
La précision est meilleur lorsque le deltaT est grand donc circulateur en vitesse 1
c'est aussi une méthode pour mesurer le débit du PC
En théorie ça doit marcher mais j'ai pas encore essayé ...
Qu'en pensez-vous ?