Page 1 sur 1

code erreur c 9

Posté : sam. déc. 27, 2014 10:44 am
par doro
Bonjour, panne de pac le jour de noel, bonjour le cadeau...Mon installation est constituée d'une ue Daikin RZQ71B8V3B et d'une ui Airmat CRI 70. Aprés passage du technicien (celui qui a fait l'installation il y a 9 ans), celui-ci diagnostique et preconise un remplacement du compresseur et de la carte mére (+ ou - 2500 euros....). Le code erreur affiché est C 9, ce qui correspond d'aprés mes recherches sur le forum a un probléme de sonde ,mais le technicien ne semble pas en tenir compte. Qui peut venir à mon secours ?

Re: code erreur c 9

Posté : sam. déc. 27, 2014 11:42 am
par vince_007
Change vite d'installateur, celui ci est soit incompétent, soit il veut te coller une grosse facture histoire de faire vivre sa boite.

C9 signifie défaut de thermistance. Il faut un multimetre et une thermomètre pour les vérifier. La procédure est indiquée dans le manuel de maintenance du groupe RZQ, voir la rubrique Ajtech sur le forum pour télécharger le pdf.