Code erreur L1 sur Pac airmat cri 110 concept Galice et groupe extérieur daikin

Posté : sam. janv. 23, 2021 5:56 pm
par Puppaseb
Bonjour a tous
Pompe à chaleur airmat cri 110 concept Galice et groupe extérieur daikin
Je suis chauffagiste mais pas frigoristes
Suite à une panne sur la pompe a chaleur chez mes parents, ils ont appelé le technicien qui leurs a dit que cest le code erreur L1 et a dit quil faut changer le groupe extérieur et que cela couterait environ 8000 €.
C'est une Pompe à chaleur airmat cri 110 concept Galice et groupe extérieur daikin
Dans ce prix je sait pas si il parlait seulement du groupe extérieur ou bien aussi de celui intérieur.
En regardant sur internet jai vu que cela correspond à un défaut des ventilateurs.
Avez vous la doc technique de cette pompe à chaleur ou bien ou je pourrai la trouver. Jai juste les doc utilisateurs
Merci
PS je suis nouveau sur le forum et désolé si je me suis trompé de rubrique

Re: Code erreur L1 sur Pac airmat cri 110 concept Galice et groupe extérieur daikin

Posté : dim. janv. 24, 2021 6:26 pm
par Vforce
Salut

Le défaut L1 n'a rien à voir avec les ventilateurs, c'est un problème d'intensité avec le compresseur.