Page 2 sur 2

Re: Degivrage PAC vitocal 300

Posté : ven. févr. 03, 2023 11:52 am
par Airone56
Voilà des photos de la PAC en fonctionnement normal par 9° de T amortie, sans givre sur la batterie donc.
IMG_9329.JPG
IMG_9328.JPG
IMG_9327.JPG
IMG_9324.JPG
IMG_9323.JPG

Re: Degivrage PAC vitocal 300

Posté : sam. févr. 04, 2023 8:52 pm
par Vforce
Salut

Attention la température Tc est la température de refoulement pas la température de condensation, donc normal.

Par contre le capteur de pression BP semble indique une pression bien basse par rapport a tpe.

Comme déjà dit que donne le contrôle des capteurs ?

Re: Degivrage PAC vitocal 300

Posté : dim. févr. 05, 2023 7:30 pm
par Airone56
Toutes mes photos de régulation sont à l’étude chez Viessmann. Mon technicien a enfin réussi à savoir que la sonde ( capteur pour Viessmann ) BP coupait le dégivrage. On s’oriente donc vers, pesé le 407C et vérifier/tester ce capteur BP. Mon technicien a déjà vérifié les Pressions mais d’après lui il n’a pas moyen de vérifier la BP lors de l’inversion de cycle pour le dégivrage. Ça dépasse mes compétences car pour moi j’ai une HP et une BP en fonctionnement normal, donc en inversion de cycle l’HP devrait devenir BP et la BP, HP, non ? Du coup comprend pas pourquoi il ne peut pas vérifier la BP en inversion de cycle….La vanne 4 voies a t’elle quelque chose à voir là dedans ?

Re: Degivrage PAC vitocal 300

Posté : mer. févr. 08, 2023 10:39 pm
par Vforce
Salut

La bp reste bp, la hp reste hp au niveau du compresseur et donc des capteurs.
Par contre le capteur BP ne peux pas afficher plus que 7 bar de memoire.

Re: Degivrage PAC vitocal 300

Posté : mer. mars 15, 2023 2:00 pm
par bubus
bonjour

alors Viessmann réactif sur ce pb qui se manifestait en dégiv ou il laisse l'instal "dans la panade" ?