Page 1 sur 1

Vitocal 100 - code accés aux param de PAC -> RESOLU

Posté : jeu. nov. 17, 2011 3:56 pm
par xave31
Bonjour,

J'ai un doute sur la température seuil de déclenchement des resistances de ma PAC.
Pour accéder à cette info depuis le boitier de la PAC (Vitocal 100-A, Invensys 210), il me faut un code entre 000 et 999. J'ai trouvé les codes pour d'autres modèles (47, 77) mais pas pour ma vitocal 100.
Est ce que quelqu'un peut me fournir ce code ?
Voir même celui d'un autre modèle de chez viessmann pour essayer.

Merci
Xavier

Posté : mar. nov. 29, 2011 2:01 pm
par xave31
Bon, j'ai pas trop de succés avec mon pb d'accés au réglage de ma PAC.

Je tente une autre question : Est ce que quelqu'un aurait un numéro de téléphone Viessman du style assistance pour leur poser la question ?

Merci

Re: Vitocal 100 - code accés aux paramètres du controleur de

Posté : mar. nov. 29, 2011 4:08 pm
par ctout
xave31 a écrit :Bonjour,

J'ai un doute sur la température seuil de déclenchement des resistances de ma PAC.
Pour accéder à cette info depuis le boitier de la PAC (Vitocal 100-A, Invensys 210), il me faut un code entre 000 et 999. J'ai trouvé les codes pour d'autres modèles (47, 77) mais pas pour ma vitocal 100.
Est ce que quelqu'un peut me fournir ce code ?
Voir même celui d'un autre modèle de chez viessmann pour essayer.

Merci
Xavier
Peut-être une piste
http://www.refrigeration-engineer.com/f ... 0-password
ou
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 100294658&


le 177 semble être le gagnant :D :D :D :D

Posté : mar. nov. 29, 2011 7:12 pm
par xave31
Une piste !! Une autoroute !!!!
C'est le bon code :D :D .

Merci beaucoup "ctout".

Maintenant, je vais pouvoir vérifier la conf de ma PAC.