Sonde d'ambiance
Posté : jeu. déc. 01, 2011 1:22 pm
par olivier95800
Bonjour,
Je pensais pouvoir m'en passer, mais non !
Quand le soleil "tape" derrière les carreaux la température dans les pièces monte très vite et la PAC ne ralentie pas, on se retrouve alors avec 23 ou 24°C au lieu de 20°C pour une température extérieure de 7 à 8°C.
Quelle sonde d'ambiance me conseillez-vous ?
Merci
Olivier
Posté : sam. déc. 03, 2011 10:02 pm
par sarcoidose
Qu , as tu comme pac ?
Posté : dim. déc. 04, 2011 5:31 pm
par olivier95800
Bonjour,
@sarcoidose : une Vitocal 350A
@RV45 :
a) ok à quelle référence penses-tu ?
c) Les têtes d'électro-vanne se remplacent facilement ?
et la solution b) c'était quoi ?
Olivier
Posté : ven. déc. 16, 2011 12:59 pm
par olivier95800
Bonjour,
Pas de propositions à me faire ?
Olivier
Posté : ven. déc. 16, 2011 1:12 pm
par hd31
Autre solution plus simple : mettre la sonde extérieure à un endroit exposé un peu comme les pièces en surchauffe. Normalement, cela fonctionne bien. La sonde au nord, implantation habituelle, n'est pas toujours la plus pertinente.
Posté : ven. déc. 16, 2011 2:01 pm
par olivier95800
déplacer la sonde me parait difficile d'autant que Viessmann préconise de la mettre à 2m du sol
Olivier
Posté : ven. déc. 16, 2011 2:39 pm
par hd31
Les préconisations sont une base de départ, on peut s'en éloigner, c'est même souhaitable dans certains cas.
Sonde d'ambiance
Posté : lun. mars 05, 2012 8:41 pm
par Seb, le p'tit Belge
Bonsoir,
Mise en garde : j'ai installé une sonde d'ambiance sur ma PAC Viessmann (de 2005) et activé la limitation de t°.
Attention : dans la version logicielle de ma régulation, il y a un BUG :
aucune hystérèse sur cette fonction et la mesure de la sonde varie sans cesse de 0,1 ou 0,2 °C. Or, dans la "logique" de la programmation, si la sonde est activée, lorsque la t° mesurée dépasse la limite programmée, arrêt de la PAC et du circulateur de chauffage. Quand la t° repasse au dessous de la limite, remise en route du circulateur...
Comme la mesure est "instable" à 0,1°C près, une fois que l'on reste proche du seuil réglé, le circulateur ne cesse plus de jouer à marche/arrêt avec plusieurs milliers de cycles sur une journée...
J'ai signalé le problème par mail à Viessmann et à SATAG (en Suisse, les concepteurs) mais je n'ai jamais reçu de réponse...
-> Sur ma version logicielle de régulation, la sonde de t° est totalement inutilisable.
Le composant actif de la sonde Viessmann ne vaut que quelques Euros, alors que la sonde est vendue (avec aussi fonction commande à distance) pour un prix non négligeable... Donc si intéressé, je peux rechercher le schéma...
Bonne soirée.
Re: Sonde d'ambiance
Posté : lun. mars 05, 2012 9:21 pm
par dbercy
Seb, le p'tit Belge a écrit :
Attention : dans la version logicielle de ma régulation, il y a un BUG :
aucune hystérèse sur cette fonction et la mesure de la sonde varie sans cesse de 0,1 ou 0,2 °C. Or, dans la "logique" de la programmation, si la sonde est activée, lorsque la t° mesurée dépasse la limite programmée, arrêt de la PAC et du circulateur de chauffage. Quand la t° repasse au dessous de la limite, remise en route du circulateur...
Comme la mesure est "instable" à 0,1°C près, une fois que l'on reste proche du seuil réglé, le circulateur ne cesse plus de jouer à marche/arrêt avec plusieurs milliers de cycles sur une journée...
à contrario, sur la pac LG de picotsec on a installé la sonde d'ambiance prévue pour cette pac et l'hystérèse était de ....... 3° (sans possibilité de réglage) !!!!
la température variait entre 20 et 23°, elle a fini à la poubelle!!
A croire que certains fabricants ne maitrisent pas le B-A BA d'une pac: le confort!
Re: Sonde d'ambiance
Posté : mar. mars 06, 2012 10:29 am
par olivier95800
Seb, le p'tit Belge a écrit :
Le composant actif de la sonde Viessmann ne vaut que quelques Euros, alors que la sonde est vendue (avec aussi fonction commande à distance) pour un prix non négligeable... Donc si intéressé, je peux rechercher le schéma...
Bonne soirée.
Bonjour,
Pour le schéma, je veux bien
Merci d'avance
Olivier