Bonsoir RV et François,
Et tout d’abord je vous souhaite une très bonne année.
Merci d’avoir répondu à mon post. Ne connaissant pas les PAC fonctionnant sur nappe, j’ai un peu hésité à mettre mon nez la dedans. Mais son propriétaire m’a fait un peu pitié quand il m’a dit qu’il était sans chauffage ni ECS depuis le 24/12 et que les intervenants lui avait pris des sous sans pour autant solutionner son problème.
Petite précision concernant les mesures, je les ai faites avec un thermomètre IR. Ce n’est qu’après que j’ai recontrôlé avec les valeurs lues dans la régulation. Elles étaient sensiblement identiques.
Pour RV :
Ok pour le DT PCBT un peu faible. Effectivement le circulateur est en position 3. Je ne connais pas l’installation en détail mais je crains fort qu’en le baissant d’un cran, les pertes de charges seront trop élevée pour avoir un débit correct à l’étage. Je dis ça car quand l’utilisateur rajoute le circuit du sous sol en ouvrant les vannes de barrage, il n’y a aucun débit au sous sol. Mais voilà, les collecteurs sous sol sont alimentés en 13/16 comme les boucles du PC.
Un appoint électrique a été prévu (en série dans le circuit chauffage) mais n’est pas raccordé électriquement.
J’ai aussi vu une vanne qui semblerait faire la sélection ECS ou chauffage. D’après le proprio elle est en panne et a donc été débranché. Le réglage est fait manuellement 50/50 entre les 2 circuits.
Sur le ballon ECS, l’appoint électrique n’est pas cablé.
Vraiment pas joli comme installation. J’ai pris quelques photos mais je n’ose pas les mettre sur le forum. Eventuellement en MP si cela vous intéresse.
Ok pour la doc en MP, ça pourra toujours servir si je devais y retourner. Si ce n’est que pour modifier la tempo (au moins le temps de la maintenance).
Pour François :
Toi qui est un spécialiste des PAC sur nappe et pour ma culture personnelle, quel DT idéal doit ton avoir pour :
- Le circuit primaire (quand l’eau rentre directement dans l’échangeur de la PAC) ?
- Le circuit primaire (quand l’eau rentre directement dans un échangeur complémentaire à celui de la PAC) ?
- Le circuit intermédiaire (en eau glycolée ou saumure) entre l’échangeur de la PAC et l’échangeur complémentaire ?
Pour ce qui est des mesures, je pense effectivement que le DT du puits (1.1°C) est le résultat d’un diamètre certes trop faible des conduites arrivant à la PAC mais compensé par un débit important engendré par une pompe de puits surpuissante.
En tout cas, mon intervention m’aura permis d’apprendre des choses sur ce sujet passionnant et de faire une bonne action. Encore merci pour l’aide apportée et à venir.