Page 1 sur 1

Plus de PORT COM et LPT ?

Posté : mer. janv. 23, 2013 10:31 am
par alain30
Bonjour à tous,

Je galère depuis pas mal de temps pour retrouver le signal Téléinfo I1I2 du compteur Tri sur l'install Alain30.
Le 1-wire fonctionne, mais plus la téléinfo et j'ai tout changé (liaison-interface et compteur)
Ici:
http://itow.fr/Forum/index.php/topic,411.30.html

Je ne sais plus quoi faire :?: :idea:
Cordialement,

Alain30.

Posté : mer. janv. 23, 2013 11:53 am
par moi641
Bonjour,
As tu vérifier que la sortie teleinfo soit activée sur ton nouveau compteur.
Je te propose d'essayer avec un autre pc....
A+ et courage

Posté : mer. janv. 23, 2013 12:06 pm
par hd31
Quelques éléments :
- l'interface usb doit être visible sous windows (système) et le port com virtuel doit être activé
- il faut ensuite tester avec un terminal que le port reçoit bien des données. Pour cela, laisser tomber Hyperterminal (nul) mais utiliser Realterm qui est beaucoup plus pratique
- si ces deux étapes sont bonnes, iTow doit fonctionner s'il est bien configuré. Mais si la bonne réception n'est pas validée, il est impossible de conclure.

Posté : mer. janv. 23, 2013 12:43 pm
par alain30
moi641 a écrit :Bonjour,
As tu vérifier que la sortie teleinfo soit activée sur ton nouveau compteur.
Je te propose d'essayer avec un autre pc....
A+ et courage
Merci moi641,
Oui la téléinfo est activée sur le nouveau compteur: Mode TELEIN.
Je ne peux avec un autre PC car ITow appartient qu'à un seul PC autrement dit 1PC = 1iTow.
Cordialement,

Alain30.

Posté : mer. janv. 23, 2013 12:46 pm
par moi641
Salut,
Rien ne t’empêche de recréer un compte itow pour 1 mois et vérifier que cela ne vienne pas du PC.

Posté : mer. janv. 23, 2013 1:00 pm
par alain30
hd31 a écrit :Quelques éléments :
- l'interface usb doit être visible sous windows (système) et le port com virtuel doit être activé
- il faut ensuite tester avec un terminal que le port reçoit bien des données. Pour cela, laisser tomber Hyperterminal (nul) mais utiliser Realterm qui est beaucoup plus pratique
- si ces deux étapes sont bonnes, iTow doit fonctionner s'il est bien configuré. Mais si la bonne réception n'est pas validée, il est impossible de conclure.
Merci Hd,
L'interface usb est bien visible et le port com virtuel activé. Je vais essayer Realterm mais même avec le test téléinfo d'itow je ne reçois rien.

Cordialement,

Alain30.

Posté : mer. janv. 23, 2013 1:08 pm
par alain30
Encore merci de se pencher sur le problème,
moi641 a écrit :Salut,
Rien ne t’empêche de recréer un compte itow pour 1 mois et vérifier que cela ne vienne pas du PC.
Oui tu as raison, mais avant Elf va se pencher sur le problème et regarder ce qui "déconne".
Je vous informerais du résultat, pas du tout compétant dans ce domaine, je pense néanmoins que le problème est lié au PC ou le "mariage PC-itow" .

Cordialement,

Alain30.

Posté : mer. janv. 23, 2013 2:39 pm
par tigrou
De mémoire Itow n'aime pas les numéros de com élevés !

Quel est le numéro de port virtuel attribué ?
(Dans le gestionnaire des périphériques rubrique Ports (COM et LPT))

Posté : mer. janv. 23, 2013 3:53 pm
par alain30
Eureka, Elf a trouvé.

J'ai pourtant suivi à la lettre la procédure d'installation de l'interface téléinfo usb Adtek:

Télécharger et lancer le driver, ensuite brancher l'interface (qui est reconnue) sans la connecter aux bornes I1I2 du compteur.
Ensuite brancher I1I2.

Elf pense à une connection de l'intrerface AdTek avant d'avoir installé le pilote.
A ce moment là le pilote n'est pas reconnu.
Il a donc désactivé et réactivé l'USB serial converter afin que Windows le détecte bien.

Le problème est réglé, mais je n'ai pas d'explication pourquoi subitement sans rien toucher (si ce n'est un redémarrage de windows) I1I2 ne donnait plus d'infos :?:
Demain je vais remettre l'ancien compteur (qui n'était pas en cause à priori) et voir.

Merci à tous pour votre participation.

Alain30.

Posté : mer. janv. 23, 2013 7:39 pm
par alain30
Finalement je n'ai pas attendu demain pour remettre l'ancien compteur. Je viens de le brancher à nouveau (plus simple pour les KWh enregistrés et faire la répartition sur les différentes journées manquantes).

Tout fonctionne correctement.

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:55 pm
par elf
tigrou a écrit :De mémoire Itow n'aime pas les numéros de com élevés !

Quel est le numéro de port virtuel attribué ?
(Dans le gestionnaire des périphériques rubrique Ports (COM et LPT))
Salut Tigrou, les N° de COM élevés c'est du passé, iTow a évolué depuis ;)

Le problème c'était qu'il n'y avait pas de Port COM dans la rubrique en question.
La désactivation/réactivation de l'USB serial converter a permis de le récupérer.
A mettre dans vos tablettes :idea: