Page 1 sur 1

Réglage hystéresis hydrobox

Posté : mar. janv. 08, 2013 9:09 pm
par Fred37
Bonjour, suite à quelques demandes concernant le réglage de l'hystéresis sur le module hydrobox voici la manip à faire

Attention, ce mode n'est applicable qu'avec une sonde d'ambiance ou la télécommande Mitsubishi. Pas possible avec un autre thermostat. En cas de doute demandez à votre installateur sous peine de rester bloquer avec une erreur défaut sonde qui peut être assez contraignant car pas de possibilité de redémarrer la pac sans cette sonde.

Appuyer sur menu ( bouton à gauche)

Appuyer sur le bouton m/a 5 secondes et arrêter le système
Aller sur mise en service/ maintenance
Mdp 0000
Réglage de fonctionnement
Paramètre auto adaptatif
Étalonnage diff thermo pac
Mettre une croix dans on
Régler maxi : 3/4/5
Régler mini : -1/-2/-3/-4/-5/-6/-7/-8/-9

Retour jusqu'à quitter le service :oui
Redémarrer avec le bouton m/a
Retourner sur chauffage. Valider
Sélectionner la maison avec un thermomètre retour X2

Et voilà, vous avez régler votre hystéresis , qui évitera quelques court cycle en période moins froide

Posté : dim. mars 10, 2013 8:18 pm
par arnal.dz
salut toujours tes pb de court cycle ??
Quel est la ref de ton groupe exter svp ?

Je me suis taper les 2 formations SAV hydrobox a la maison mère de NANTERRE.
Pas super comme formation ...
Mais je suis instalateur agrée par mitsu maintenant.
J'apprend surtout avec les doc sav que je peux télécharger sur le site clim.mistubishi electrique ... Avec un code PRO.

Par contre pour savoir comment la PARW40 fait ça popote ; c'est un peu le mistère ...
A part l'hystéresis :roll:

T'as surement des truc a m'aprendre sur ce sujet :!: