Posté : lun. déc. 21, 2009 5:47 pm
par ummolae
STEPH26 a écrit :Cette nuit -8°, la PAC à tourné sans discontinué et j'ai bien 21° ce matin dans la maison.
La modification ne semble pas avoir empécher la PAC de monter en puissance; malgré ce que craignait ummolae et moi aussi
C'est effectivement une bonne nouvelle, pourrais tu me dire lorsque ta PAC fonctionnait en permanence, donc en compensation thermique sur une température externe de -8°C, quelle était la puissance électrique instantanée absorbée et quelle est sa puissance électrique maxi ??
Posté : lun. déc. 21, 2009 8:44 pm
par STEPH26
Bonsoir,
La PAC a tourné à fond de 22H à 5H avec 3 dégivrages. Elle était vraiment au maxi (Compresseur à 95Hz) et consommait 2380 W.
A partir de 5h pilotage de l'inverter à 80/90° de puissance.
Je ne connais pas la puissance instantanée car je n'est qu'un TYWATT qui me donne seulement la puissance max absorbée entre 2 remises à zéro.
Par contre quand le compresseur est au minimum (soit 20Hz) l'intensité absorbée (dans le menu des relevés à partir de la télécommande) indiquée est de 2A et de 12A au maxi.
Ce qui donnerais un Cos Phi de 0.9, on doit pas être loin de la réalité
Stéphane