Bonsoir,
Le technicien n'a pas tout compris : en effet sur le groupe MHI FDCVA302 à cette valeur de 55° ce n'est pas l'inverter qui est piloté mais une des protections du compresseur :
Manuel Technique MHI Page 180
High pressure control
1) Compressor speed control during heating
If the indoor heat exchanger temperature (ThI-R1, 2, whichever higher) exceeds the set value and if the compressor speed is faster than the set value mentioned in the following table, compressor speed is reduced to drop the high pressure.
Pour la Modulo 30 si fréquence compresseur est supérieure à 20Hz et si la température est comprise entre 52° et 58°. C'est pourquoi Yack donne la machine pour une sortie d'eau maximale de 58°.
Il y a sur les nouveaux groupe FDVC71 la possibilité de mettre cette fonction de sécurité à OFF et la machine peux sortir de l'eau à 63° (Info officielle YACK)
Donc effectivement si ta machine arrive à monter l'eau à 55°, la protection va se mettre en marche et la vitesse du compresseur va être descendue
Pour comprendre le fonctionnement de ce groupe, il faut savoir qu'il provient à l'origine d'un groupe de clim.
Yack récupére l'unité extérieure et la platine électronique d'un split ainsi que la télécommande.
Dans un split la température de condensation n'est jamais à une valeur de 35° ou moins mais toujours sur des valeurs de 42° à 52° environ.
Toute l'électronique de régulation a été développée pour cela.
Yack a simplement fabriqué sont module hydraulique avec un échangeur, un circulateur et quelques protections mais n'a absolument pas modifié quoi que ce soit sur le sytéme de régulation original. De plus ce systéme de régulation ne sait fonctionner qu'avec une sonde de température d'ambiance.
Si on met en consigne une température qui ne seras jamais atteinte en coupant la pac avec le calorstat de température d'eau il n'y auras jamais de régulation inverter
D'ou 2 conditions pour piloter l'inverter :
- régulation sur sonde d'ambiance
- Température d'eau comprise entre 42° et 52°
Ma pac déchargant en direct sur mon plancher chauffant, je ne peux me permettre d'envoyer de l'eau à 42°. j'ai donc tout simplement branché en // des 2 sondes de température de l'échangeur intérieur des résistances de 5.7 Khom.
En trompant la PAC j'arrive à lui faire croire que la température de ll'échangeur intérieur est à 42° alors quelle est à 27° et la la régulation inverter fonctionne.
Pour preuve 2 graphiques :
L'année passée :
Hier
On voit bien la différence, avec des dégivrages espacés, une régulation inverter qui se contente de combattre les déperditions de la maison pendant de longues heures avec un compresseur qui tourne à 20Hz et une machine qui consomme à ce moment la entre 2 et 3 Ampères.
Dans ton cas Il y a moyen d'utilser la sonde de reprise d'air inutilsée (Dans le module intérieur) pour la transformer en sonde sur le départ eau (Avec modification pour hystérésis de 4°) et ainsi avoir une régulation inverter sans mettre la télécommande dans le volume chauffé. C'est un peu compliqué à expliquer. Envoi moi un MP je te donnerais mon TEl et ton technicien pourras m'appeler.
Stéphane qui a passé des heures sur l'étude de la MODULO