Doc DAIKIN a écrit :General frequency control
généralités concernant la fréquence de travail du compresseur
The compressor operation frequency is controlled in order to keep a constant condensing in heating
La fréquence de travail du compresseur est contrôlée pour conserver une temperature de condensation constante en mode chauffage
In heating, the target operation frequency will be determined by the indoor delta T°C and the condensing temperature.
En mode chauffage, le point de réglage de la fréquence de fonctionnement du compresseur sera determiné par le delta T°C intérieur et la temperature de condensation
Delta heat = indoor return gas – remote controller set temperature
Delta chauffage = retour gaz - point de consigne
Depending on the heating load, the target condensing temperature (Tc) will be valued between 42°C < Tc < 51°C
Dépendant de la charge thermique, le réglage la température de condensation sera compris entre 42 et 51°C
Bonjour à tous ceux qui s’intéresse au mode de fonctionnement des systèmes Inverter Air/Eau et je constate qu’il y a pas mal de confusion dans l’approche de son mode de fonctionnement, je vais tenter de me faire comprendre, sachant que l’explication concerne principalement les groupes RZQ de chez Daikin, mais que tous les groupes inverter classiques sont construits sur le même schéma sur des valeurs très voisines lorsque le gaz employé est le même.
Beaucoup s’interroge de constater que leur groupe Inverter s’obstine à leur délivrer une température d’eau qui semble fixe et autour de 35/48°C pour les PAC basse température.
Il faut d’abord considérer en priorité qu’une PAC avec compresseur à vitesse variable n’est pas une machine qui va délivrer une température variable, mais une machine qui est capable de délivrer une puissance thermique variable, la température de sortie d'eau ne sera que la conséquence de différents facteurs en causes.
Pour des raisons techniques et de rendement, les caractéristiques des PAC ont été définies d’une part par l’utilisation d’un gaz (actuellement le R 410A) et d’autre part par un compresseur répondant à divers critères de fonctionnement en relation avec le gaz utilisé et la puissance thermique du groupe.
Pour rester dans des limites techniques adaptées aux matériels, aux gaz et aux lubrifiants employés, les ingénieurs de conception ont calculés la puissance des compresseurs employés qui déterminent le volume et la pression gaz balayé et un échangeur adapté en fonction de ce qui précédent,
une température maxi de condensation comprise entre 42 et 51°C,
ce qui donnera une température de sortie échangeur comprise entre 35/48°C (valeur maximum)
Il faut savoir que la régulation Inverter interne au groupe ne fonctionnera qu’entre les 2 températures de condensation indiquées 42°C et 51 °C, en dehors de cette fourchette, le groupe fonctionnera en quasi TOR, au dessus de 51°C, le groupe s’arrêtera, en dessous de 42°C le groupe restera en fonctionnement.
Il s’ensuit dans ce qui est exposé que la sortie d’eau de ces machines ne pourra qu’être comprise entre 35/48°C, en dehors de cette fourchette on ne fonctionnera pas en régulation proportionnelle, ce qui nécessitera d’avoir des émetteurs thermiques adaptés à ces températures, les émetteurs qui répondront le mieux a cette exigence seront les radiateurs à eau ou aux ventilo-convecteurs régulés en interne, les planchers chauffants nécessitant une eau de circulation comprise entre 30 et 25°C devront avoir une adaptation thermique annexe genre ballon tampon ou bouteille de mélange nécessitant un deuxième circulateur.
On pourra éventuellement, comme certains forumeurs l’ont réalisés, modifier la sonde de mesure de retour gaz pour modifier le réglage de la température de condensation, ce qui aura pour corollaire d’avoir une température d’eau mieux adaptée pour ces PC, mais avec pour conséquence une perte de puissance du groupe inverter, dans le cas de groupes surdimensionnés, la perte de puissance n’aura aucune conséquence apparente, pour les autres non-surdimensionné, il sera nécessaire de permettre aux résistances d’appoint de venir en aide lorsque cela sera nécessaire, on comprend facilement que la limite haute de la température de sortie eau de l’échangeur comparée à la température du local à chauffer, détermine un delta T°C qui sera déterminant pour la puissance transmise.
Les points de restriction principaux du système étant :
- le volume et pression limite du compresseur
- la nature du gaz employé
- le débit d’eau en circulation sur la partie hydraulique
- le delta T°C entre la température haute limite de la PAC et la température ambiante.
En ce qui me concerne, ma PAC Inverter Daikin a été installée en remplacement de chaudière sur des émetteurs mixtes, mon plancher chauffant est calculé pour une circulation d'eau au alentour de 38/40°C, ce qui correspond parfaitement aux exigences de la PAC, de ce fait, j'ai pu réaliser une régulation sur sonde d'ambiance qui pilote directement le groupe sur la fourchette de température corrrespondante au fonctionnement proportionnel de la PAC.