Bonsoir,
Pas d'énervement Marcel11D.
Il faut faire attention de ne jamais faire des généralités.
Nous parlons d'un manque de fluide, donc BP basse. OK mais qu'entendons nous par BP basse? Quelle valeur ? Pression relative ou pression absolue?
Je suis complétement d'accord avec toi que si la BP est basse alors la température d'évaporation va chuter: c'est la loi de la thermodynamique.
Mais il ne faut pas oublier l'environnement d'une PAC : pour qu'il y ait du givre sur l'évaporateur il faut qu'il y ai de l'humidité dans l'air qui le traverse; et pour que cette humidité givre sur l'évaporateur il faut que l'air atteigne son point de givrage.
Hors ce point de givrage est donnée par 3 facteurs : température de l'air, pression atmosphérique et humidité relative.
Par exemple à - 5° pour une pression de 1013 mBar, Hr de 30% la température de givrage seras de - 18°. Si l'humidité relative est de 80% cette température tombe à -7° et si 95° HR alors -5°.
http://www.vaisala.com/humiditycalculator.html
Tu peux donc dans certaines conditions avoir un BP basse(Oui mais quelle valeur?) et pas de givre sur l'évapo
Mais effectivement si tu givre à 10° extérieur, c'est bien un manque de fluide.
C'est comme quand tu dis que le ballon tampon est obligatoire. Toutes les installations son différentes et certaines n'auront pas besoin de ballon tampon.
Quand tu dis que l'inverter est piloté par le fait que tu rentres la valeur PULSE INPUT au niveau de la rubrique 05 EXTERNAL INPUT et bien permet moi si tu le veux bien d'emettre un gros doute et comme toi je veux bien me les cxxxxr si c'est le cas.
Je suis complétement pret à entendre le contraire si tu me démontre mon erreur
A un moment dans ce post tu me dis je cite :
"Attention si ta T° de refoulement au compresseur monte trop a cause de ta modif la tu va l'eclaté car l'huile pert c'est caracteristique a haute T° si tu mesure 72° a l'entré de l'echangeur tu doit condensé à 5° de + soit 77° soit 48 Bars a ces T° ton compresseur tu le met vraiment en danger"
Et FLOWICE (Concepteur de systéme de climatisation) te réponds je cite :
"Pour l"huile, il faut commencer à s'inquiéter lorsque la température commence à dépasser 100 °C . Il faut que la température reste en deça de 120 °C mais on peut admettre des pointes à 130 °C max mais bien sur certainement pas en continu.
Une petite remarque dans le développement : si on mesure 72 °C à l'entrée du condenseur, le fluide à cet endroit est à l'état de vapeurs surchauffées à une pression bien loin du point critique.
La condensation se produira bien plus bas puisque le condenseur va d'abord désurchauffer les vapeurs surchauffées, les condenser à une température voisine de l'eau de sortie de l'échangeur ( de 3 à 8 °C au dessus suivant le pincement du condenseur avec une moyenne de 5 °C) et enfin le sous refroidissement de 5 °C encore en dessous permettra au fluide d'arriver au détendeur à 35/45 °C.
Les 72 °C ne correspondent pas à l'état du fluide saturé mais en vapeur surchauffée."
N'as tu pas dans ce cas dis une bétise ?
Concernant la télécommande RCE, elle est obligatoirement en 2 fils sur les UE de type FDC donc de type RCE-3, UE de ce type que possédent Rubens et Lolo80
La 3 fils est pour les UE de type FDCVA; télécommande RCE-1.
Pour revenir au problèmé de Rubens et Lolo80, je ne vois pas d'ou cela peut venir.
Je laisse faire les pros
Stéphane