probleme regulation YMOH-02

Posté : dim. nov. 21, 2010 11:15 am
par daniel22
Bonjour
J'ai une pac Mitsubishi YACK mis en route Novembre 2008,le probleme est que
la temperature peut varier de 17 a 24 ° .L'installation a ete faite par
l'electricien du coin qui n'est pas un professionnel ,et selon lui la chappe
liquide serait trop epaisse elle fait 6.5cm.Les differents installateur que j'ai
vu m'ont tous dit que 6.5cm de chappe n'avait aucune consequence sur
le probleme. Je souhaiterais avoir votre avis et si quelqu'un est capable de la programmer avec l'appareil special necessaire,je serais tres heureux de lui
regler sa facture.

Posté : dim. nov. 21, 2010 11:34 am
par rubens
non, ce n' est pas l' épaisseur de ta chappe!!!!

il faut regarder à quel température l' eau circule dans la plancher!
tu as quel model! classique ou genius!
ta pàc doit chauffer en fonction de la température que tu demandes et de la température extérieur!
donne nous plus d' info! :wink:

Re: probleme regulation YMOH-02

Posté : dim. nov. 21, 2010 11:44 am
par dbercy
daniel22 a écrit : J'ai une pac Mitsubishi YACK mis en route Novembre 2008,le probleme est que
la temperature peut varier de 17 a 24 ° .L'installation a ete faite par
l'electricien du coin qui n'est pas un professionnel ,et selon lui la chappe
liquide serait trop epaisse elle fait 6.5cm.
:lol: :lol: c'est un âne! :lol: :lol: il ne peut y avoir de corrélation entre ton écart de température (delta de 7°) sur PC et l'épaisseur de ta chape!, seul un très mauvais réglage de ta pac peut expliquer ce phénomène!

dans la mesure du possible, donnes les réglages que tu as, histoire que les utilisateurs de cette pac puissent te renseigner! :wink:

Posté : dim. nov. 21, 2010 11:48 am
par VincentN
Bonjour,
rubens a écrit :non, ce n' est pas l' épaisseur de ta chappe!!!!

il faut regarder à quel température l' eau circule dans la plancher!
tu as quel model! classique ou genius!
ta pàc doit chauffer en fonction de la température que tu demandes et de la température extérieur!
donne nous plus d' info! :wink:
+1
Je ne connais pas la régulation de ces PAC mais il est clair que plus un PC est épais, plus il lisse la T°.
Soit tout l'inverse de ce que t'annonce ton électricien (qui ne sait certainement pas résoudre le problème pour annoncer des âneries pareilles !)
Qu'il retourne donc à ses tableaux électriques et qu'il laisse la place aux chauffagistes/frigoristes ! :evil:

Posté : dim. nov. 21, 2010 12:35 pm
par hd31
Ca sent la régulation sur l'ambiance, avec les oscillations découlant du retard introduit par le plancher chauffant. Pas de miracle, le plus simple et le plus efficace est de réguler la température de l'eau en fonction de la température extérieure.

Posté : dim. nov. 21, 2010 12:40 pm
par dbercy
hd31 a écrit :Ca sent la régulation sur l'ambiance, avec les oscillations découlant du retard introduit par le plancher chauffant. Pas de miracle, le plus simple et le plus efficace est de réguler la température de l'eau en fonction de la température extérieure.
7° d'écart de tempé! ..........ambiance sur pc? ça existe?

Posté : sam. nov. 27, 2010 6:28 pm
par daniel22
voici les parametres:sur la yack la T° au termometre eau 20°,thermosta TC 45, TF 10
sur la regul: 02.22°/03.23°/04.23°/05.29°/06.28°/07.53°/08.2°/12.11500h
21.0°/22.-13°/23.-13°/24.60HZ/26.0,41/27.67°/29.7amp/30.-10°/
31.vari de 10 a 16°/34.6/35.on/36.off/37.2300h/38.500/39.54P/

La temperature extérieur indique 0°mais je ne trouve pas la sonde a moins
quelle soit a l'interieur du pac MITSUBISHI .

Posté : sam. nov. 27, 2010 7:49 pm
par STEPH26
Bonsoir,

Présente ton installation afin que nous puissions t'aider (Surface maison, isolation , type d'émetteur, etc etc.)
Tu parles d'un thermostat TC 45, quel est son role et ou se trouve la télécommande RCE de la PAC.
Stéphane

Posté : sam. nov. 27, 2010 9:21 pm
par daniel22
La maison est de plain pied et fait 130m2 habitable ,en auto construction a 80%
l'isolation est trés bonne 240 en comble et 100 sur les murs ,la commande
RCEmitsubishi etait sur un mur donnant extérieur ,l'electricien l'a déplaçé au bout d'un an pour la mettre sur un mur interieur dans la piece de vie,mais le résultat
reste le meme . Je ne sais pas a quoi serve les 2 thermostats TC et TF qui sont
dans le module YACK .
je n'arrive pas a telecharger la page no 19 du modele YACK qui dit a quoi
correspond les parametres que j'ai relevé plus haut.Quelque parametres me semble bizare
02...temperature de consigne 22°
03...temperature de reprise 23°
04...temperature de la sonde de telecommande 23°
05...temperature de la sonde d'echangeur interieur 1 29°
06...temperature de la sonde d'echangeur interieur 2 28°
07...temperature de la sonde d'echangeur interieur 3 53°
22...temperature de la sonde d'echangeur exterieur 1 -13
23...temperature de la sonde d'echangeur exterieur 2 -13

Posté : dim. nov. 28, 2010 7:39 am
par STEPH26
Bonjour,

Les 2 Thermostats à l'intérieur du module Yack servent à couper la PAC si la température de l'eau arrive à la valeut indiqué.
Dans ton cas 45° en chaud et 10° en froid. (Ce sont des protections)

En ce qui concerne les paramètres donne moi ton email en MP pour que je puisse t'envoyer un lien pour télécharger la documentation.

Si tu programme 22° sur la télécommande, la machine chauffe jusqu'à 23°et attends que la température soit descendu à 21° pour relancer le groupe extérieur.

La sonde présente dans la télécommande est peu précise et fait qu'il y a des écarts importants de température mais pas autant que ce que tu indiques.

Il y a possibilité d'exploiter la sonde de reprise d'air présente dans le module intérieur et de la déporter (couper et rallonger les fils) dans le volume chauffé, paramètrer la télécommande pour qu'elle exploite cette sonde à la place de la sienne et les varaiations seront beaucoup moins importantes.

Ta chappe est en béton traditionnel ou Anhydrite?
As tu programmé des plages horaires avec le TIMER de la télécommande ?
Au fait quel modéle de MODULO ?

Stéphane