Code d'erreur E36 modulo 50

Posté : ven. mai 18, 2012 11:14 pm
par papi71
bonjour; voila tous est dans le titre help! merci

Posté : sam. mai 19, 2012 7:12 pm
par Fab77100
Bonjour,

E36 = Température de refoulement anormale. (Trop élevée)

De quand date votre installation?
Étanchéité du circuit testé? (Azote est le plus parlant)

Pas mal de choses peuvent générer ce code, mais 1 reviens dans 90% des cas, à savoir:

Fuite de FF. (R410a dans votre cas.)


:wink:

Posté : sam. mai 19, 2012 7:16 pm
par Fab77100
Hormis les dernières générations, les modules Yack ont une valve shrader dans le module (Avec un bouchon laiton), sur la ligne vapeurs. (Le plus gros tuyau arrivant au module).

Jetez un œil si l'isolant n'est pas imbibé d'huile à ce niveau, en effet, énormément sont fuyardes, d’où une perte de FF.

Posté : sam. mai 19, 2012 7:46 pm
par papi71
pour la valve en laiton pas de fuite mon instalateur a mis de la pate ou creme dans le bouchon laiton la je vient de l'ouvir tous sec pour le reste je vous prepar des photos .
l'instalation est de juin 2010 mais na jamais vraiment bien marcher ! test par grande chaleur et en hiver dur donc appel instalateur qui met 3 semaine a venir et au temp pour faire rep ! enfin de compte jais acheter des "cardan" pour avoir chaud et reintervention pour faire quoi ?? je suis routier donc pas la pour voir ! cet hiver rebelotte froid tel et riennnnnnnnn et oui pas de bol depot de billan au 09/06/2011 !!!!!!!!!!!!!!!!! et en plus pas de doc juste la commercial

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

mille merci de vos reponses car ont se sent vraiment seul dans ces cas la !

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14404

Posté : sam. mai 19, 2012 9:19 pm
par Fab77100
Je viens de vous envoyer un MP avec des liens pour télécharger les docs YACK sur mon ftp.

Je reviens un peu plus tard pour le reste...


:wink:

Posté : dim. mai 20, 2012 12:52 pm
par papi71
re bonjour, voila jai mis des photos. (voir les post)

merci pour les 2 pdf

mais quelle sont les valeurs a entrer dans la telecommande ? svp


merci

Posté : lun. mai 21, 2012 5:58 pm
par joscar29
Bonjour FAB 77100
Je posséde une PAC modul'o génius 40 qui a été installée en novembre 2008.
j'ai trouvé par hasard une doc sur internet mais le module extérieur ne correspond pas.
j'ai un module extérieur FDC 100VN et sur la doc le module extérieur est FDCVA 402 HEN-R.
si vous avez une doc correspondante je suis preneur si cela ne vous dérange pas
Merci.