regulation elesta sur pac mitsubishi/Yack

Posté : mar. janv. 06, 2015 11:43 am
par elec86
j'ai des problèmes de régulation avec ma régulation Elesta

en fait tout ce passe bien en demi saison mais en dessous de 5° extérieur la température ambiante n'est pas maintenue et je suis obligé de remonter la température en manuel sur ma vanne trois voies)

je suis en Poitou charente et mes paramétres sur la régulations sont les suivant

paramètre 160 est à 20°
le 161 est à -10° et le 162 est à 60°

pouvez vous m'aider

merci

Re: regulation elesta sur pac mitsubishi/Yack

Posté : mar. janv. 06, 2015 10:42 pm
par Popeye68
Bonjour,

Je ne connais pas ta PAC mais j'ai par contre la même régulation sur la mienne (PAC ERSET sur captage géothermique horizontal).

Juste pour info, mes paramètres sont:

160 : 21
161 : -10
162 : 35

Questions :

- Quel type de PAC (R/R; R/O; OO) ?
- Radiateurs ou plancher chauffant ou mixte ?
- Problème apparu soudainement ou existant dès la mise en route ?
- Type de maison (isolation, surface à chauffer, région)?

Pour pouvoir t'aider efficacement, il faut un minimum d'information :roll:

Re: regulation elesta sur pac mitsubishi/Yack

Posté : mer. janv. 07, 2015 9:11 am
par elec86
il s’agit d'un problème datant de l'installation

plancher chauffant dont air : eau

maison bien isolée

en manuel la PAC fournie l'énergie nécessaire (sauf aux températures très basses bien sur)

Re: regulation elesta sur pac mitsubishi/Yack

Posté : mer. janv. 07, 2015 10:58 pm
par Popeye68
Bonsoir,
il s’agit d'un problème datant de l'installation
Dans ce cas, il te faut te retourner vers ton installateur, ce n'est pas normal que la PAC soit à genoux en dessous de 5°C extérieur à moins que cela n'ai été spécifié dans le devis. Cela me fait penser à un sous dimensionnement.
en manuel la PAC fournie l'énergie nécessaire (sauf aux températures très basses bien sur)
Je ne comprends pas le sens de cette phrase, peux tu être plus explicite ?

Re: regulation elesta sur pac mitsubishi/Yack

Posté : jeu. janv. 08, 2015 9:12 am
par elec86
en position manuelle de la vanne 3 voie la vanne est libre et n'est plus commandée pas la régulation

dans cette position je la régle manuellement a 2 sur des graduations allant de 1 a 6 et dans cette position j'obtiens 22 °dans la maison avec une température de 0° dehors

la PAC me semble adaptée je désire avoir votre avis

Re: regulation elesta sur pac mitsubishi/Yack

Posté : jeu. janv. 08, 2015 5:39 pm
par Popeye68
Bonjour,
dans cette position je la régle manuellement a 2 sur des graduations allant de 1 a 6 et dans cette position j'obtiens 22 °dans la maison avec une température de 0° dehors
OK pour le réglage manuel : il est possible d’obtenir la température de 22°C intérieur pour 0°C extérieur. Mais qu'en est il si la température extérieur baisse encore plus ? Si la température intérieur reste sur 22°C alors la PAC semble bien dimensionnée. Le problème se situerait plutôt sur la régulation et la commande de la vanne 3 voies. Et là encore, c'est à l'installateur de judicieusement programmer la régulation pour qu'elle pilote correctement la V3V. Je ne peux pas t'aider car je n'utilise pas cette fonctionnalité.

Re: regulation elesta sur pac mitsubishi/Yack

Posté : lun. janv. 12, 2015 9:10 am
par elec86
en dessous de o° la PAC suit

bien sur a -10° cela est plus difficile mais rare dans la region poitou charente

Re: regulation elesta sur pac mitsubishi/Yack

Posté : lun. janv. 12, 2015 7:23 pm
par Popeye68
Bonjour,
en dessous de o° la PAC suit

bien sur a -10° cela est plus difficile mais rare dans la region poitou charente
Je pense donc que la PAC est correctement dimensionnée. Peut être existe il également un appoint électrique pour les températures extremes pour soulager la PAC.
Cela confirme donc le fait que le problème se situe au niveau de la régulation qui gère la V3V (la preuve en est qu'en fonctionnement manuel ta température intérieure est correcte par température extérieure basse).

Comme tu le disais plus haut dans ce fil, le problème date de l'installation. Il faut donc revoir ton installateur pour qu'il adapte les paramètres de la régulation et qu'il t'explique comment les faire varier en fonction des résultats, sans quoi il va être obligé de revenir souvant sur site. Ce type de réglage prends du temps et dépend des variations de la température extérieure.

Re: regulation elesta sur pac mitsubishi/Yack

Posté : mar. janv. 13, 2015 2:23 pm
par elec86
mon installateur et maintenant retraite

j'aurais bien aimé faire quelques réglages qui tournent autour de 3 paramétres du régulateur elesta RDO3x4A (voir début du post)